富广大厦多联机空调系统设计说明
引言空调技术发展日新月异,为满足各种用途需要,新产品不断推出,商品化程度不断提高。多联机空调系统以其设计施工简单、实用、灵活方便、运行节能、功能强大、可靠性高等大量优点在工程中得到了广泛引用,下面以安徽省合肥市富广大厦为例,阐述数码涡旋喷气增焓技术在多联机空调系统中的应用。1 工程概况富广大厦位于合肥市包河区徽州大道与南一环交叉口东南角,占据成熟商业地段优势,工程建筑总面积约为68 000㎡, 建筑高度99.8m,建筑层数29层,架剪力墙结构。地下2层,建筑面积约1万㎡,为停车库、设备间及人防室。地面27层,建筑面积约5.8万㎡,1~3层为商业网点,4~27层为甲级写字楼。本工程空调系统均采用变制冷剂流量一拖多空调系统,夏季空调总冷负荷为8 049.4kW,冬季空调总热负荷为9039.9kW。空调新风系统采用全热交换器送至各个房间。2 设计计算参数2.1 室外计算气象参数 2.3 热工参数1)外墙:混凝土外墙,外贴45mm厚岩棉板,传热系数0.94W/(㎡·
关于空调系统设计与施工的分析
随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了,设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。设备层布置原则:20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。内管道布置原则:离地h≤2.0m布置空调设备,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、热水管道h=3.6-4.6m布置空调通风管道h〉4.6m布置电线电缆在实际施工中往往因为机房空间不够或管线布置不合理,导致没有空调水阀组的安装位置,阀门装设过高,不便操作。二、水泵选择与安装在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。在对流量和扬程乘以一
医院空调系统设计一般要求
一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。 5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置