曝气搅拌风量及曝气方案的问题
我们项目目前机械絮凝池中混凝部分反应强度不够,小试发现曝气效果挺好,目前考虑加曝气提升搅拌强度,但是之前没有接触过这类东西,想请教下各位以下问题。混凝池 3*3*2.7,流量是700m3/h。 1 曝气量怎么取,按气水比或者说是混凝池容积?曝气搅拌的气量相比曝气充氧需要的气量大还是小? 2 曝气管用什么材料好呢,PVC管怎么样,便宜,安装起来也容易,上边直接钻孔曝气就行了,或者是用不锈钢? 3 怎么样防堵?堵了就取出来清洗肯定是不现实的,这个处理的是原水污水,且不说排空特别麻烦,上边有搅拌器,取出来再安装难度都很高的,用什么样的曝气孔或者曝气头可以防堵呢? 4 罗茨鼓风机和空压机哪个更适合? 5 曝气管道我按什么样的形式布置比较好,管径怎么取,曝气孔径怎么取,多少面积布置一个孔比较合适呢?按照曝气生物滤池的布置怎么样
请问调节池采用曝气搅拌风量怎么计算?
调节池采用曝气搅拌,这个风量怎么计算?查了些资料:1、采用气水比来计算:有的按气水比计算,提供的参数是1:1-1:3,那么这个水量是整个调节池容积的水量,还是每小时的进水量?还有气水比的单位是m3/m3.小时吗?2、采用调节池面积来计算,提供的参数是1.5-3m3/m2.h,这里的h指的是小时,还是水深1m?3、按功率来计算,提供的参数是4-8w/m3,然后计算出功率,在反推出鼓风机的风量。举个例子,每小时进水量Q=250m3/h,调节池尺寸L*B*H=30m*17m*3.5m,整个尺寸容积V=1785m3,表面积S=540m2.按1来计算:取气水比1:2,是按250*2/60=8.3m3/min计算,还是按1785*2/60=54.43m3/min来计算?显然后者值比较大按2来计算:取1.5m3/m2.h,来计算,是按540*1.5/60=12.753m3/min,还是540*1.5*3.5/60=44.653m3/min来计算?按3来计算:取5w/h,1785*5/1000=8.9kw/h,查风机样本,取风压39