PKPM板配筋为什么这么大?
一、基本资料: 1、房间编号: 74 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = ***** kN/M2 可变荷载标准值:q = ***** kN/M2 计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335 4、计算方法:弹性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考虑活荷载不利组合。二、计算结果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN•M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN•M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN•M Asx=
求教PKPM关于桩筏一些问题
小弟工业院用桩筏很少,最近想学学桩筏通过同事的同学要到一套模型和基础图,可其中有些参数不知道一般民用院设计时会怎么填,想求教一下民用院的朋友1.在桩筏有限元计算中有优化与不优化选项,不知道一般民用设计优化不。2.有积水坑等需要布置子筏板才给计算,但筏板是需要网格线划分,在PM里布置软件总当无用节点给与删除,不知道你们是在基础模块中重新自行加入网格线,还是干脆就不输入子筏板而是当整筏板计算后再人为自行对积水坑修改配筋。3.因为筏板基础相对民用来说用处多,不知道民用朋友对筏板配筋时是用分区域均匀配筋等软件自行生成配筋图,还是利用配筋量图根据板带关系人为配筋,或是有什么其它独行的配筋方式。自己看配筋量图配筋量真的很大,要一个一个单元查看,筏板面积大时很容易漏掉,但个人认为通过配筋量图要比软件均匀配筋要经济很多。小弟是新手,想请大家多说说关于配筋这方面内容。谢谢4.我要的那套模型在基础人机交互输入中人为布置了218根桩,而且是不均匀布桩,模型桩图与实际CAD桩位图一致,但我把桩位删除后按它输入的参数,用非承台桩筏板布桩→计算桩布置显示需要232根桩(软件
关于pkpm遇到的配筋问题
各位好,我在一设计院实习,由于刚接触不久,在刚做完扩初的时候我想顺带做下施工图现在发现一个问题,不知应如何解决由于不会插图,情况描述下:我准备手配钢筋,然后有SATWE上的某梁的计算配筋为8-4-4,但是我又看了下“墙梁柱施工图”中的“梁平法”里面的配筋面积,发现该段梁显示的计算面积是791-664-359,(其余楼层相同梁也有这种问题)这样一来跨中的配筋应该是不一样的,这样的话我应该按哪种面积来配?另外,由pkpm自动生成的配筋是把这段中跨跟右跨配成了3根18,(一般是不提倡自动生成的,这点我在论坛上我也看到过,但这样配是不是pkpm自己的问题,还是说有相关依据)谢谢各位解答...