关于pkpm遇到的配筋问题
yowechou
yowechou Lv.2
2012年03月01日 16:11:47
只看楼主

各位好,我在一设计院实习,由于刚接触不久,在刚做完扩初的时候我想顺带做下施工图现在发现一个问题,不知应如何解决由于不会插图,情况描述下:我准备手配钢筋,然后有SATWE上的某梁的计算配筋为8-4-4,但是我又看了下“墙梁柱施工图”中的“梁平法”里面的配筋面积,发现该段梁显示的计算面积是791-664-359,(其余楼层相同梁也有这种问题)这样一来跨中的配筋应该是不一样的,这样的话我应该按哪种面积来配?另外,由pkpm自动生成的配筋是把这段中跨跟右跨配成了3根18,(一般是不提倡自动生成的,这点我在论坛上我也看到过,但这样配是不是pkpm自己的问题,还是说有相关依据)

各位好,我在一设计院实习,由于刚接触不久,在刚做完扩初的时候我想顺带做下施工图
现在发现一个问题,不知应如何解决
由于不会插图,情况描述下:我准备手配钢筋,然后有SATWE上的某梁的计算配筋为8-4-4,但是我又看了下“墙梁柱施工图”中的“梁平法”里面的配筋面积,发现该段梁显示的计算面积是791-664-359,(其余楼层相同梁也有这种问题)这样一来跨中的配筋应该是不一样的,这样的话我应该按哪种面积来配?另外,由pkpm自动生成的配筋是把这段中跨跟右跨配成了3根18,(一般是不提倡自动生成的,这点我在论坛上我也看到过,但这样配是不是pkpm自己的问题,还是说有相关依据)
谢谢各位解答...
免费打赏
nzh465033200
2012年04月28日 17:25:33
2楼
这么久了怎么没人回复呢,我也正纠结这个问题呢
回复

相关推荐