一、基本资料: 1、房间编号: 74 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = ***** kN/M2 可变荷载标准值:q = ***** kN/M2 计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335
1、房间编号: 74
2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/
3、荷载:
永久荷载标准值:g = ***** kN/M2
可变荷载标准值:q = ***** kN/M2
计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm
板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335
4、计算方法:弹性算法。
5、泊松比:μ=1/5.
6、考虑活荷载不利组合。
二、计算结果:
Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN•M
考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN•M
Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN•M
Asx=2199.15mm2,实配φ16@125 (As =2298.mm2)
ρmin = 0.257% , ρ = 0.383%
My =(0.03024+0.05481/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2= 14.65kN•M
考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩:
Mya =(0.02603+0.07758/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 5.44kN•M
My= 14.65 + 5.44 = 20.10kN•M
Asy=2199.15mm2,实配φ16@125 (As =2298.mm2)
ρmin = 0.257% , ρ = 0.383%
My' =0.10828*(1.20*130.0+1.40*130.0)* 1.2^2 = 52.70kN•M
Asy'=2199.15mm2,实配φ16@125 (As =2298.mm2,可能与邻跨有关系)
ρmin = 0.257% , ρ = 0.383%
这是用PKPM算出来板的配筋,是如何计算出来的?怎么这么大?