PKPM节点设计的一些问题
fanyuanliu
fanyuanliu Lv.7
2013年03月01日 16:08:24
只看楼主

PKPM工具箱进行节点设计计算时,则么选择按等强设计还是内力输入设计呢?节点设计参数上怎么没有选择项呢,但有内力输入的地方我输入内力进行计算可计算结果结果中现示的是按等强设计,根本就看不到我输进去的内力设计值?是怎么回事呢?我是PKPM 的初学者,请指导的朋友教教我啊。谢谢

PKPM工具箱进行节点设计计算时,则么选择按等强设计还是内力输入设计呢?节点设计参数上怎么没有选择项呢,但有内力输入的地方
我输入内力进行计算可计算结果结果中现示的是按等强设计,根本就看不到我输进去的内力设计值?是怎么回事呢?我是PKPM 的初学者,请指导的朋友教教我啊。谢谢
免费打赏
zglivan
2013年08月10日 16:15:33
3楼
怎么没有高手回呢,难道说这个问题太简单了。
回复
钢结构小达人
2013年08月11日 00:06:50
4楼
这个问题问的,我也懵了,等人回答吧
回复
kisswind00
2013年08月11日 00:08:16
5楼
按等强设计,螺栓数量很多,比较浪费。
如果按内力设计,可能因为输入的情况和实际情况不符。导致不安全。
我的方法是:翼缘按照等强设计(栓焊的话,因为是坡口焊,肯定也能达到等强)腹板连接没必要按等强。按等强螺栓就太多了,一般是不少于50%的等强螺栓数吧。当然也要看内力情况。不过一般抗弯达到极限的时候,剪力一般不会超过50%。
回复

相关推荐

APP内打开