如何根据SATWE结果给柱子配筋?
比如SATWE结果里柱子一侧写34,一侧写26,角筋写2.0,34那侧我配6C28钢筋,26那侧我配5C28钢筋,这样的话角筋就是4C28了。但是问题来了,根据SATWE说明里的柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。这样算的话,我每侧配的面积比SATWE结果大,但是扣去角筋的重复利用,我实际的全截面配筋面积比SATWE结果小,这样可不可以?我想问的是,根据SATWE结果配筋,要不要考虑全截面配筋面积比SATWE结果大,有人说按两侧配,角筋可以重复利用,不用满足那个公式,也有人说要手配的结果要比公式算出的大。我现在晕死了,请问到底怎么配?
关于pkpm遇到的配筋问题
各位好,我在一设计院实习,由于刚接触不久,在刚做完扩初的时候我想顺带做下施工图现在发现一个问题,不知应如何解决由于不会插图,情况描述下:我准备手配钢筋,然后有SATWE上的某梁的计算配筋为8-4-4,但是我又看了下“墙梁柱施工图”中的“梁平法”里面的配筋面积,发现该段梁显示的计算面积是791-664-359,(其余楼层相同梁也有这种问题)这样一来跨中的配筋应该是不一样的,这样的话我应该按哪种面积来配?另外,由pkpm自动生成的配筋是把这段中跨跟右跨配成了3根18,(一般是不提倡自动生成的,这点我在论坛上我也看到过,但这样配是不是pkpm自己的问题,还是说有相关依据)谢谢各位解答...