求教:PKPM柱子配筋,是不是只要满足配筋率就可以了。。。。 但是为什么,总工总会把配筋调的更大一些。。。是不是还要注意什么。。。。PKPM有检验吗。。。例子:柱子的计算面积AS=1459.7 。。。。第一个是软件归并的结果 AS=2060.9 这个是我改的。。。AS=1822.1这是总工配的。。。AS=2500.7 为什么要改那么大呢。。。。。。单层的房子。。。
求教:PKPM柱子配筋,是不是只要满足配筋率就可以了。。。。 但是为什么,总工总会把配筋调的更大一些。。。是不是还要注意什么。。。。PKPM有检验吗。。。例子:柱子的计算面积AS=1459.7
![17.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
。。。。第一个是软件归并的结果 AS=2060.9
![29.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
这个是我改的。。。AS=1822.1
![309.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
这是总工配的。。。努力学习中,谢谢楼主分享。
回复
4楼
努力学习中,谢谢楼主分享。
回复
5楼
1.角柱一般情况下pkpm软件计算中都已经放大了 如果在特殊构件选项中定义则不需再另行放大
2.18的角筋是否符合计算要求,需核对计算书
3. 你们总工设计偏保守
回复
6楼
洞庭湖的草鱼 发表于 2015-3-10 17:05 努力学习中,谢谢楼主分享。1.角柱一般情况下pkpm软件计算中都已经放大了 如果在特殊构件选项中定义则不需再另行放大2.18的角筋是否符合计算要求,需核对计算书3. 你们总工设计偏保守
回复
7楼
洞庭湖的草鱼 发表于 2015-3-10 17:05 努力学习中,谢谢楼主分享。1.角柱一般情况下pkpm软件计算中都已经放大了 如果在特殊构件选项中定义则不需再另行放大2.18的角筋是否符合计算要求,需核对计算书
回复
8楼
你们总工设计偏保守
回复