求教:PKPM柱子配筋,是不是只要满足配筋率就可以了。。。。 但是为什么,总工总会把配筋调的更大一些。。。是不是还要注意什么。。。。PKPM有检验吗。。。例子:柱子的计算面积AS=1459.7 。。。。第一个是软件归并的结果 AS=2060.9 这个是我改的。。。AS=1822.1这是总工配的。。。AS=2500.7 为什么要改那么大呢。。。。。。单层的房子。。。

求教:PKPM柱子配筋,是不是只要满足配筋率就可以了。。。。 但是为什么,总工总会把配筋调的更大一些。。。是不是还要注意什么。。。。PKPM有检验吗。。。例子:柱子的计算面积AS=1459.7 17.png。。。。第一个是软件归并的结果 AS=2060.9 29.png这个是我改的。。。AS=1822.1
309.png这是总工配的。。。AS=2500.7 为什么要改那么大呢。。。。。。单层的房子。。。

17.png


29.png


309.png

免费打赏
到华盛顿0
2015年02月14日 17:18:22
2楼
角柱吧 就把配筋增大了
回复
小结构大想法
2015年03月10日 16:25:38
3楼

努力学习中,谢谢楼主分享。
回复
洞庭湖的草鱼
2015年03月10日 17:05:40
4楼


努力学习中,谢谢楼主分享。
回复
dgzzgd
2015年04月13日 21:07:17
5楼
1.角柱一般情况下pkpm软件计算中都已经放大了 如果在特殊构件选项中定义则不需再另行放大
2.18的角筋是否符合计算要求,需核对计算书
3. 你们总工设计偏保守
回复
坏小孩辉
2017年09月28日 10:54:31
6楼
洞庭湖的草鱼 发表于 2015-3-10 17:05 努力学习中,谢谢楼主分享。1.角柱一般情况下pkpm软件计算中都已经放大了 如果在特殊构件选项中定义则不需再另行放大2.18的角筋是否符合计算要求,需核对计算书3. 你们总工设计偏保守
回复
坏小孩辉
2017年09月28日 10:54:46
7楼
洞庭湖的草鱼 发表于 2015-3-10 17:05 努力学习中,谢谢楼主分享。1.角柱一般情况下pkpm软件计算中都已经放大了 如果在特殊构件选项中定义则不需再另行放大2.18的角筋是否符合计算要求,需核对计算书
回复
龙枪虎豹骑
2017年10月01日 12:05:12
8楼
你们总工设计偏保守