关于柱子的构造配筋问题
yijianfeng
yijianfeng Lv.2
2006年01月25日 09:34:35
只看楼主

在PK说明书中刚度合适的的墙柱配筋是构造配筋,请问各位这构造配筋一般多大,截面为300X300,350X350,400X400,450X450,500X500,550X550,600X600,65X650,700X700,750X750,800X800,900X900,1000X1000,的截面构造配筋是?先谢各位了

在PK说明书中刚度合适的的墙柱配筋是构造配筋,请问各位这构造配筋一般多大,截面为300X300,350X350,400X400,450X450,500X500,550X550,600X600,65X650,700X700,750X750,800X800,900X900,1000X1000,的截面构造配筋是?先谢各位了
dbing
2006年01月25日 09:40:43
2楼
我们平时所说的构造配筋一般都是指的按最小配筋率配筋。墙柱的最小配筋率根据其抗震等级的不同最小配筋率也不同。
回复
wfloxey
2006年01月25日 11:55:34
3楼
300X300,350X350,400X400,450X450,500X500,550X550,600X600,65X650,700X700,750X750,800X800,900X900,1000X1000截面构造配筋? 这些都是要计算的
你不觉得这些截面都不合适构造配筋吗
或还是我没说到你想知道的点子上?
回复
kongqi
2006年01月25日 23:23:45
4楼
是否构造配筋是通过计算确定的,当计算配筋小于最小配筋率时,才是构造配筋!
回复
luohongguang811
2006年01月26日 17:14:40
5楼


回复
yijianfeng
2006年01月26日 20:26:18
6楼
谢谢各位了
回复

相关推荐

APP内打开