水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
抽水泵房漩涡挟气临界水深推求公式
位于天然水体取水的取水泵房,受天然水体的水位变化,多采用可移动的取水装置,但对于一些较大流量和受地形地貌限制,采用固定取水方式,此时,由于天然水位变动,当水位降低到一定位置后,水面将产生强烈旋转的漩涡,阵发性的漩涡将挟大量空气进入水泵,称漩涡挟气,此时漩涡初生水深称漩涡挟气临界水深,喇叭口淹没深度称为“临界淹没深度”。漩涡挟气现象在实际工程中是必须极力避免的,大量的气泡会对管道产生空化作用,由于管道内流体变成水气二相流,高速水流对管道产生冲击加大,如共振将发生严重事故。显然,取水流量越大,临界水深也越大,根据一些研究,可以认为在一定范围内,临界淹没深度与取水流量的关系式如下:h=0.23Q+1.26(中国水科院水环境研究所),适用流量从2立方每秒到14立方每秒(实验验证范围)编者注:个人认为这个公式比较适用,且目前没有看到其他规范提出类似公式,写出来与大家分享!