目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对提升泵的好处也认识不到位,因此,居想网今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新。 冷凝水提升泵具备三个重要特点: 第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,吊顶之后空调管线就属于隐蔽工程,等设备运行起来后,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,而这些在吊顶被冷凝水泡坏之前都是无法发现的,吊顶泡坏才能发现空调漏水,这时候再处理问题就会劳心劳力,存在大面积的修复,从而破坏房屋原有的装修,要想重新修复装修到原有的质量和风格是很难的。影响到用户的居住心理,甚至于用户可能无法消除重新恢复装修所带来的心里伤害。 第二、能消除冷凝水积压,防止二次污染。空调运转期间产生的冷凝水,如果不能及时排出,则会在屋顶排水管内存在积压,由于屋内始终存
水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
地下室排水泵控制回路漏电保护
新人问个问题啊,地下室排水泵的控制回路,采用的是断路器+接触器+热继的组合,断路器选型的时候选择带漏电保护的开关。但是灵敏度选择上出了点问题看施耐德样本上 剩余电流动作保护附件 的选型方案,直接接触型点击的漏电保护灵敏度选择10-30MA(10MA为医院设备用),间接接触漏电保护触灵敏度为100-3000mA(根据接地形式不同进行选择),电气火灾的漏电保护选300-500MA。按说选择100mA是比较合适的,不过窝看了下iC65的样本,附件里面有ELE和ELM(电子和电磁式)两类,不管那一类3P型灵敏度100mA的额定电流只有63A和40A的。我这边水泵是2.2KW和7.5KW的,额定电流达不到。而ELE型里面额定电流符合条件的只有1P+N的,而且灵敏度也只有30mA的。(是不是我没看懂这个样本?额定电流小也能用?有没有懂这个的盆友麻烦下跟我讲讲。。)跑去查了ABB微断S系列的样本,附件里面只有辅助触点,信号触点什么的,没有专门的漏电保护附件。同事告诉我没有合适型号的话选择塑壳式断路器,不过我查了常熟CM1和NSX的样本。常熟也是只有欠