排水泵站各种水位的确定心得
本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。经过一段时间的资料搜集和学习,把本人学到的一些确定泵站各种水位的心得列举出来,有些是参考以前图纸的经验,有些是根据规范规定,希望给那学初学者一个参考,同时也希望高手们能指导点拨。集水池底高程=进水管底高程-0.5(进水管管底和格栅底边的落差)-1.00无雨天最高水位:与进水管管顶齐平,或略高0.1~0.2m,因为格栅有水头损失。这个水位的确定可以这样考虑,如果再高的话,地下水就要反流到雨水管里面了。无雨天最低水位:即最低水位,需要保证平时集水池里面的水能把泵机淹没并高出一段距离,厂家手册里可查到这个距离。雨天最低水位:即泵都不开启的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一台泵开启的水位:按照污水一小时开启少于6次,雨水泵一小时开启少于10~15次来确定。即雨水泵的话,计算最大一台泵4~6分钟的抽水量,换算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。当水位到达该高度时,第一台泵就要启动,直到将水位抽至雨天最低
排水泵站自控系统防雷措施
市属排水泵站大多位于城区边缘,且毗邻江河堤岸的开阔地带,地势低洼,春夏两季极易遭受雷电袭击。随着计算机技术、控制技术、通讯技术的发展和广泛应用,泵站的自动化控制也逐步采用由工业控制机IPC或可编程控器PLC组成的集数据采集、过程控制和信息传送于一体的监控网络。由于这些设备大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元,其对瞬态过电压的承受能力十分脆弱,成为泵站易受雷电损害的主要设备。可见对自动化系统采取有效的保护措施非常必要。一、雷电的危害途径 雷电的危害途径有5种,一是直击雷:雷电直接击在建筑物、构架、树木等物体上,由于热电效应等混合力作用直接对物体造成伤害;二是雷云下的静电感应:一般针对线路而言,在一定强度的雷云下在高压架空线路上可以感应出300—400kV的过电压、在低压架空线路上可以感应出100kV的过电压、在电信线路上也可感应出40—60kV的过电压;三是雷电的电磁感应:雷电流经引下线入地时,在引下线周围产生磁场、引下线周围的各种金属管线上经感应产生瞬间过电压; 四是地电位反击:直击雷经接闪器如避雷针、避雷网等而直放入地,导致地网地电位上
排水泵站远程监控系统主要功能
排水泵作为重要的水利设施,是重要的基础设施,应用于水力发电、灌溉用水等场合,有效控制径流流量,用来保障民生工程。应用环境复杂、面积大、距离远等问题,需提升管理效率与手段,适应新阶段智慧水利的发展需求。 排水泵站远程监控系统解决方案,利用水利物联网、大数据、云计算等信息技术,应用流量计、雨量计、液位传感器、智能控制柜等设备,获取水利信息,以5G/4G、WiFI等方式上传到智慧水利管理平台,进行实时数据采集、智能控制、远程报警等,实现水泵、PLC等设备状态监控与水利数据的可视化展示与远程监测,从而更好地支持排水系统性能分析、设备故障维护、洪涝灾害预警等工作。 针对重点排水户、排水管网节点、易涝积水点、河湖等部署智能硬件,实现数据展示、管理及分析,满足日常巡检、运行调度、灾情预判、预警预报、防汛调度、应急抢险等需求。可应用于住建、市政、城管、水利与生态环境等部门。
某料场雨排水泵站工程施工方案
本工程包括水池及低配室,位于综合原料厂生产场区内,紧邻港务局,西边距离长江边约300米,水池长27.5米,宽15.6米,底板顶标高为-5.50~-8.000m(±0.0相当于绝对吴淞高程8.1m),底板厚度为600~1000mm,墙板厚度500mm,水池底板下为钻孔灌注桩基础。低配室为单层砖混结构,长为17.5m,宽4m,桩承台基础。水池基坑开挖面位于淤泥 粉质粘土层层,呈流塑状态,这种土层为-4.0米~-17.0米,根据地勘报告,不能作为持力层,必须进行地基处理,因淤泥质层很厚,钻孔灌注桩基础比较经济。水池基坑开挖面四周有电缆沟和总排,需进行保护,为此需对水池基坑进行支护,紧邻长江边需考虑降水。施工内容主要为水池及低配室桩基、结构、低配室建筑装饰装修及外围排水管道和检查井。编制日期: 二OO七年七月