排水泵站各种水位的确定心得
tmxkgqh
tmxkgqh Lv.4
2009年03月04日 11:26:45
只看楼主

本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。经过一段时间的资料搜集和学习,把本人学到的一些确定泵站各种水位的心得列举出来,有些是参考以前图纸的经验,有些是根据规范规定,希望给那学初学者一个参考,同时也希望高手们能指导点拨。集水池底高程=进水管底高程-0.5(进水管管底和格栅底边的落差)-1.00无雨天最高水位:与进水管管顶齐平,或略高0.1~0.2m,因为格栅有水头损失。这个水位的确定可以这样考虑,如果再高的话,地下水就要反流到雨水管里面了。

本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。经过一段时间的资料搜集和学习,把本人学到的一些确定泵站各种水位的心得列举出来,有些是参考以前图纸的经验,有些是根据规范规定,希望给那学初学者一个参考,同时也希望高手们能指导点拨。

集水池底高程=进水管底高程-0.5(进水管管底和格栅底边的落差)-1.00

无雨天最高水位:与进水管管顶齐平,或略高0.1~0.2m,因为格栅有水头损失。这个水位的确定可以这样考虑,如果再高的话,地下水就要反流到雨水管里面了。

无雨天最低水位:即最低水位,需要保证平时集水池里面的水能把泵机淹没并高出一段距离,厂家手册里可查到这个距离。

雨天最低水位:即泵都不开启的水位,比雨天最低水位高50cm左右。

一台泵开启的水位:按照污水一小时开启少于6次,雨水泵一小时开启少于10~15次来确定。即雨水泵的话,计算最大一台泵4~6分钟的抽水量,换算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。当水位到达该高度时,第一台泵就要启动,直到将水位抽至雨天最低水位为止。

雨天最高水位:最低要保证n台泵4~6分钟的抽水量,换算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。

警戒水位:集水池的进水量连续数小时大于最高日最高时设计流量,或是水泵出现故障而关闭进水闸门需要一段时间,使得来不及抽走来水而导致水位不断上升造成集水池的水位高于下穿最低点而导致雨水没出地面。一般可将警戒水位上限定在下穿道路最低点以下0.5~1.0m,并且与关闭闸门需要的时间有关。