本帖最后由 apple_lax 于 2013-9-11 12:22 编辑 我觉得选出来的泵的合理设计流量应该是比320立方米/每小时稍微大点。所以A B C 都不对。补充:对不起,大家。我把答案D想成了:以上选项都不合适。
本帖最后由 apple_lax 于 2013-9-11 12:22 编辑
我觉得选出来的泵的合理设计流量应该是比320立方米/每小时稍微大点。所以A B C 都不对。
补充:对不起,大家。我把答案D想成了:以上选项都不合适。
2楼
至少540,得考虑总变化系数
回复
3楼
prodigalll 发表于 2013-9-10 19:08 至少540,得考虑总变化系数在我看来,排水泵站的设计规模就是按最高日最高时确定的。管它的单位是m3/d还是m3/h。
回复
4楼
楼上各位,难道你们做题都不看规范吗,排水规范5章写的很清楚的.
回复
5楼
这个按规范好像选那个540的2用1备;虽然那个720的也合适,但是小流量运行不在高效区
回复
6楼
本帖最后由 z3333119 于 2013-9-11 09:17 编辑
540计算依据在哪?那570是不是也对?实际算出设计流量720,但共用出水管,为并联工况,360两用一备不合适
回复
7楼
规模17280=720m3/h=200l/s 是不是要考虑总变化系数1.5? 720*1.5=1080,再考虑并管对水泵出流的影响,选570,两用一备?
回复
8楼
:'(1.5的系数在哪?
回复
9楼
排水规范,表3.1.3,污水流量换算后200L/s,变化系数取1.5,答案B
回复
10楼
tanghuimin 发表于 2013-9-11 10:22 规模17280=720m3/h=200l/s 是不是要考虑总变化系数1.5? 720*1.5=1080,再考虑并管对水泵出流的影响,选570 …哪里告诉泵站的规模是平均日平均时?
回复
11楼
我觉得选d很正确。
回复