急问。。。。。 实际工程的取水泵站选泵问题
xzrwxzq
xzrwxzq Lv.2
2007年01月09日 19:30:55
只看楼主

设计扬程为48.26M 流量为4.725立方米每秒 取水泵站 选什么型号的泵比较好啊 几台? 急。。。。。

设计扬程为48.26M 流量为4.725立方米每秒 取水泵站 选什么型号的泵比较好啊 几台? 急。。。。。
小土熊宝贝
2007年01月10日 09:11:01
2楼
一备一用了!
回复
ehz_97
2007年01月10日 11:13:16
3楼
根据泵站设计规范9.1.4条,主泵台数宜为3~9台,流量比较稳定的泵站,台数宜少。主泵台数包括工作泵和备用泵。9.1.5条,备用机组数的确定应根据供水的重要性及年利用小时数,并应满足机组的正常检修要求。对于重要的城市供水泵站,工作机组3台及3台以下时,应增设1台备用机组。3台以上2组备用。
我不知道水源的枯丰水期高差,如果大的话,还要参考9.1.1条,应满足泵站设计流量、设计扬程及同时期供水需求。在平均扬程时,水泵应在高效区运行,在最高与最低扬程时,水泵应能安全、稳定运行。有多种泵可供选择时宜选用卧式离心泵。
根据课本介绍,取水泵站的近远期结合问题应有足够考虑。
回复