十万火急噢,关于污水提升泵站的选泵问题求助各位大侠噢!!!
12lotus2004
2004年05月13日 14:26:08
只看楼主

本人从未设计过污水提升泵站,现在因图纸不完整,要设计一个小型的污水提升泵站,请各位DX帮忙噢。已知调节池的容积为30M3,共有二根DN250的污水管进入这个调节池,出来是一根DN100的污水管,现需在泵站内设二台污水提升泵,一用一备,请教大家应选什么型号的泵呢???先谢了!!十万火急噢。。。。。。

本人从未设计过污水提升泵站,现在因图纸不完整,要设计一个小型的污水提升泵站,请各位DX帮忙噢。
已知调节池的容积为30M3,共有二根DN250的污水管进入这个调节池,出来是一根DN100的污水管,现需在泵站内设二台污水提升泵,一用一备,请教大家应选什么型号的泵呢???
先谢了!!
十万火急噢。。。。。。
免费打赏
1969yfj
2004年05月13日 15:19:17
2楼
按最大小时排水量考虑,1小时启泵不超过6次即可
回复
yao0_710
2004年05月14日 13:20:05
3楼
仅有进水管的管径和调节容积不够,除了1969yfj提到的要点之外,还应考虑最大瞬时来水量。例如水池的溢流。