求助各位前辈:在设计排水泵站的时候,集水池内各部分有流速的要求。例如栅前流速,过栅流速,泵前流速等,这些流速是根据什么计算的?如果是按照过水流量除以断面面积的话:流量应该就是进水流量,但断面面积是集水池内水位的断面面积吗?那样的流速计算出来太小了。而且在水池内的流态也不是均匀流,由于断面过大,断面之间流速梯度也较大。因此小弟求助各位达人!不胜感激!!
求助各位前辈:
在设计排水泵站的时候,集水池内各部分有流速的要求。例如栅前流速,过栅流速,泵前流速等,这些流速是根据什么计算的?
如果是按照过水流量除以断面面积的话:流量应该就是进水流量,但断面面积是集水池内水位的断面面积吗?那样的流速计算出来太小了。而且在水池内的流态也不是均匀流,由于断面过大,断面之间流速梯度也较大。因此小弟求助各位达人!
不胜感激!!
2楼
一、设计流速是依据设计流量和管(渠)道有效断面计算的;
二、设计流量计算参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006:
第5.2.1条 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。
第5.2.2 条 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。
三、计算过栅流速及过栅有效断面可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006:
第6.3.3 条 污水过栅流速宜采用0.6~1.Om/s。
第6.3.2 条 格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求:
1 粗格栅:机械清除时宜为16~25mm;人工清除时宜为25~40mm。特殊情况下,最大间隙可为lOOmm。
2 细格栅:宜为1.5~1Omm。
3 水泵前,应根据水泵要求确定。
四、栅前流速可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006第4.2.7 条规定:排水管渠的最小设计流速,应符合下列规定:
。。。。。。
3 明渠为0.4m/s。
五、泵前流速可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006第5.4.4 条规定:水泵吸水管设计流速宜为0.7~1.5m/s。
回复
3楼
这些都是规范要求的流速,我知道。我就是不太明白他所要求的流速是怎么求出来的?是通过哪几个值计算出来的
回复
4楼
排水手册里不是有很详细的计算过程么?
回复
5楼
设计流速是由你的过水断面来决定的 你想要多大的流速 就设计多大的过水断面
回复