水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
请教高手们:水泵压水管的初始速度是这样计算吗?
各位同行好,本人虽一直按照传统公式计算水泵扬程,但却一直对一个问题迷惑不解,就是:一般计算管路损失时,总是按照经验中的所谓经济流速查相应的i值,然后再乘以该段管路长度,再算上局部损失,以此作为水泵扬程的部分计算数据。但问题是:这个所谓的经济流速似乎并不是实际的管路流速。我个人的理解是:水泵叶轮离心做功,使水获得能量,然后进入压水管开始供水。那么进入压水管的初始速度(即正压区的起始处),难道不应该遵循中学物理学过的能量守恒吗?即H=(初速度)^2/2g,这里H就是指扬程吧,难道水泵不就是利用电机转子输出的动能把水送至高处的吗?且水自从被叶轮甩出的一瞬间,就如同中学物理学过的竖直上抛运动,然后这个初始的动能一直被供水管路的各种阻力消耗着,即流速一直是呈逐渐减小的趋势的,那么按照前面H=(初速度)^2/2g计算,如果扬程为80米,那么初速度已接近40m/s,和所谓的经济流速简直是天壤之别啊。即真实的管路流速和沿用的经济流速不一样,若是这样,那依照经济流速选用的i值就不对了,这是怎么回事呢?我很想知道,这样理解到底错在哪里?真诚希望得