螺杆式压缩机的维修与操作
一节;螺杆式制冷压缩机的操作 第一次开机及停机,开机前联轴器必须重新找正,必须首先检查压缩机各部位及元件的工作情况。 检查项目如下 1、合上电源开关将选择开关选为手动位置2、按报警按钮警铃响,按消音按钮报警消除3、按电加热按钮,指示灯亮,确认电加热工作后,按加热停止按钮,加热指示灯灭4、按水泵启动按钮,水泵启动指示灯亮,按水泵停止按钮水泵停止、指示灯灭5、按油泵启动按钮,油泵指示灯亮,油泵运转并且旋转正确,将油压差调在0.4-0.6MPa6、拨动四通阀或增减载按钮,检查滑阀及能量指示装置是否工作正常,最后能及指示在0位7、检查各自动安全保护继电器程序的设定排气压力高保护;排气压力小于1.57MPa,喷油温度高保护;喷油油度小于65摄氏度,油压差保护;油压差大于0.1MPa,精滤器前后差压高保护;压差小于0.1MPa,吸气压力低保护;根据实际工况设定,对上述项目检查之后可开机开机步骤如下1、选择开关为手动开机2、打开压缩机排气截止阀
选螺杆式冷水机注意什么
螺杆式冷水机因其关键部件压缩机采用螺杆式故命名为螺杆式冷水机。其根据散热方式不同可以分为水冷螺杆式冷水机和风冷螺杆式冷水机两种。螺杆式冷水机制冷量范围从92880Kcal/h到744760Kcal/h,压缩机功率可从8KW-1280kw,可广泛应用于制冷量特别巨大的各行各业,共有14种型号可供选择。那么我们选择螺杆式冷水机时,应该从哪些方面着手呢?一起来看看:1、螺杆式冷水机的选用应当依照冷负荷以及准备用于哪方面来思忖。对于低负荷运行工况时间较长的制冷系统,适合选择多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调理和节能,也就是我们常说的双机头螺杆式冷水机,可随着负荷的变化,冷水机组自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。2、选用螺杆式冷水机时,优先考虑性能系数值较高的机组。依照以往资料统计,正常冷水机组整年在100%负荷下运行时间约占分运行时间的1/4以下。分运行时间内100%、75%、50%、25%负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先
螺杆式压缩机的常见故障
显现原因处理第一节;启动负荷过大或根本不能启动1、压缩机排气端压力过高2、滑阀未停在0位3、机体内充满润滑油或制冷剂4、运动部件严重磨损、烧伤5、电压不足处理;1、通过旁通阀使高压气体流到低压系统2、将滑阀调到0位3、盘车排出积液和机油4、拆卸检修或更换零部件5、检查电网 二、 机组发生不正常震动1、机组地脚螺栓未紧固2、管路震动引起机组振动加剧3、联轴器同心度不好,4、吸入过多的油或液体5、滑阀不能定位且在哪里振动6、吸气腔真空度过高7、 处理;1、拧紧地脚螺栓2、加支撑点或改变支撑点3、重新找正4、停机盘车使液体排出压缩机5、检查卸载机构6、开吸气阀检查吸气过滤器 三、压缩机运转后自动停机1、自动保护值设定不合适2、控制电路存在故障3、电机过载处理;1、检查并适当调整设定值2、检查电路消除故障3、检查原因并排除 四、压缩机制冷能力不足 1、滑阀的位置不合适或其他故障2、吸气过滤器堵塞3、机器磨损严重造成间隙过大4、吸气管路阻力损失过大5、高低压系统存在泄漏6、喷油量不足密封