关于螺杆式压缩机启动电流问题?
bj2008lai
bj2008lai Lv.6
2011年10月05日 22:20:33
来自于制冷技术
只看楼主

我想问问:螺杆式压缩机的启动电流会去到2000+A吗?我看到厂里的螺杆式压缩机,名牌上是这样标的!我想知道是什么原因咯!

我想问问:螺杆式压缩机的启动电流会去到2000+A吗?
我看到厂里的螺杆式压缩机,名牌上是这样标的!我想知道是什么原因咯!
免费打赏
guo060899
2011年10月07日 13:20:04
2楼
启动时电流是很大,铭牌上的有的是除以一个系数或比数,我这里有400KW的低压电动机,降压启动,经常有启动跳闸现象,如改为高压电机就不会了,一般的启动电流月780安。太高要跳空开的。
回复
bj2008lai
2011年10月09日 16:48:13
3楼
我又看了一下说明书,看到一个堵转电流!
启动电流在压机开启的瞬间就相当于堵转电流吧!
回复
金星伴月
2011年10月09日 17:18:09
4楼
学习学习!!!
回复
skyhit1314
2011年10月10日 14:50:01
5楼
启动电流和堵转电流是有区别的,一般星三角启动的启动电流为额定电流的2-3倍,堵转电流是额定电流的7倍
回复
skyhit1314
2011年10月10日 14:56:36
6楼
堵转电流是将电机轴固定不使其转动后通电,此时的电流即为堵转电流,而启动电流为电机启动时的瞬间电流,可带载或不带载,启动电流按启动方式不同电流值有所区别,直接启动的启动电流为额定电流的7倍(数值与堵转电流一样),软启动的启动电流为额定电流的4倍,星三角启动的启动电流为额定电流的2-3倍。以上如有说错的请指正
回复
bj2008lai
2011年10月10日 15:41:44
7楼
版主可以发表一下看法吗?
回复
fengyejunshao
2011年10月12日 14:58:39
8楼
我也不懂 这次学习了 感谢!
回复
adingkgb
2011年10月12日 22:32:59
9楼

我同意5楼6楼的观点
回复
baiyunfei
2011年10月19日 16:07:15
10楼
大型电机都应该降压启动,一般有一个启动电流和一个最大堵转电流,启动电流应该很大,大约是最大运行电流的3-5倍吧!
回复
piyrwsfhk
2012年01月01日 21:19:56
11楼
6楼解释-正解。
回复