螺杆式冷水机因其关键部件压缩机采用螺杆式故命名为螺杆式冷水机。其根据散热方式不同可以分为水冷螺杆式冷水机和风冷螺杆式冷水机两种。螺杆式冷水机制冷量范围从92880Kcal/h到744760Kcal/h,压缩机功率可从8KW-1280kw,可广泛应用于制冷量特别巨大的各行各业,共有14种型号可供选择。那么我们选择螺杆式冷水机时,应该从哪些方面着手呢?一起来看看:1、螺杆式冷水机的选用应当依照冷负荷以及准备用于哪方面来思忖。对于低负荷运行工况时间较长的制冷系统,适合选择多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调理和节能,也就是我们常说的双机头螺杆式冷水机,可随着负荷的变化,冷水机组自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。
螺杆式冷水机制冷量范围从92880Kcal/h到744760Kcal/h,压缩机功率可从8KW-1280kw,可广泛应用于制冷量特别巨大的各行各业,共有14种型号可供选择。那么我们选择螺杆式冷水机时,应该从哪些方面着手呢?一起来看看:
1、螺杆式冷水机的选用应当依照冷负荷以及准备用于哪方面来思忖。对于低负荷运行工况时间较长的制冷系统,适合选择多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调理和节能,也就是我们常说的双机头螺杆式冷水机,可随着负荷的变化,冷水机组自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。
2、选用螺杆式冷水机时,优先考虑性能系数值较高的机组。依照以往资料统计,正常冷水机组整年在100%负荷下运行时间约占分运行时间的1/4以下。分运行时间内100%、75%、50%、25%负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的冷水机型号。 同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围,多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据工厂实际情况选用螺杆式冷水机。
3、选用螺杆式冷水机时,应该留意名义工况的条件。冷水机的实际制冷量与下列两点有关:
a、冷水出水温度和流量;
b、冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
4、选用螺杆式冷水机时,应当留意该型号螺杆式冷水机的正常工作范畴, 主要是电机的电流限值是表面工况下的轴功率的电流值。
5、在设计选用螺杆式冷水机时应留意:在名义工况流量下, 冷水的出口温度不应逾越15℃,风冷机组室外干球温度不当逾越43℃。 若必须逾越上述范畴时,当领会压缩机的使用范畴能否允许,所配从电机的功率能否足够。技术中心: http://www.gdftjx.com
[ 本帖最后由 dgmcsy 于 2012-6-26 13:31 编辑 ]