消防泵的工作原理是什么?
原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。 手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。 在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。 扩展资料: 消防控制室与消火栓动作按钮启动
消防变频供水设备工作原理
在系统处于稳定状态下,由于气压罐内水排出带走一部分气体,罐内压力降低,当降低到一定压力时,压力传感器发出信号,通过电控箱开启电磁阀,排出罐内的水,当水位降到下限时,电磁阀关闭,液位传感器发出信号,控制补水泵开始工作,给气压罐补水补气。 当水位达到上限时,实水泵停止,但罐体内压力未达到所定的最高工作压力时,电磁阀开启,罐体排水。当水位达到下限时,补水泵再次启动,这样循环多次,直到罐内压力、水位都达到所规定的位置时补水泵停止,保证罐内随时保持额定工作压力和额定水位。 1、全自动气压供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时气压罐内储备的消防用水(10分钟)借助气体压力送入消防管网,满足十分钟消防流量和压力。 2、全自动应急供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵,供给所
详解消防巡检柜的工作原理
消防巡检设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低速自动巡检。系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期为数小时至数百小时任选,周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能。消防智能数字巡检设备输出巡检指令逐一对主回路进行巡检,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后,巡检控制器会发生下一个巡检指令至无压巡检装置,该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。巡检时电机转速较低,系统不产生水压。祥泰电气提示巡检时,消防泵的驱动功率很小,约是泵电机额定功率的百分之一左右,所以节能显著。整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时,才开始一个新的巡检运行过程。巡检时,若水泵发生故障会给出故障报警信息。当发生输入过电压、欠压、缺相、输出过电流、短路时控制器会向消防中心发出报警信息。这种