柴油发电机组的工作条件
柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时 (1)环境大气压力100kPa;(2)环境温度25度;(3)空气相对湿度30%。若使用环境条件与上述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超过1000m;(2)环境温度5—40度,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40度;(3)空气相对湿度不大于90%。沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能以额定方式连续工作12小时 (1)海拔高度1000m;(2)环境温度55度;(3)空气相对湿度30%。舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作:(1)环境空气温度50度;(2)海水温度-2—32度;(3)环境大气压力100kPa;(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌,并受冲击和振动作用。(5)排气
应急柴油发电机的工作有两个特点
应急柴油发电机的工作特点主要体现在哪两方面呢? (1) 应急柴油发电机组中发电机容量的确定 应急柴油发电机组的标定容量为经大气修正后的12h标定容量,其容量应能满足紧急电总计算负荷,并按 发电机容量能满足一级负荷中单台最大容量电动机起动的要求进行校验。应急发电机一般选用三相交流 同步发电机,其标定输出电压为400V (2) 应急柴油发电机组台数的确定 有多台发电机组备用时,一般只设置1台应急柴油发电机组,从可靠性考虑也可以选用2台机组并联进行 供电。供应急用的发电机组台数一般不宜超过3台。当选用多台机组时,机组应尽量选用型号、容量相同,调压、调速特性相近的成套设备,所用燃油性质应一致,以便进行维修保养及共用备件。当供应急用的 发电机组有2台时,自起动装置应使2台机组能互为备用,即市电电源故障停电经过延时确认以后,发出 自起动指令,如果第1台机组连续3次自起动失败,应发出报警信号并自动起动第2台柴油发电机。
我这样补偿柴油发电机可以么?
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!