关于减压孔板的计算《转
在高层建筑的消火栓系统的设计中,必定会碰到系统分区的情况,按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火检处设减压装置”。 通常所设的减压装置是减压孔板。设置孔板,一是安装方便,二是便于调整。孔板的大小可通过计算得到。笔者经过对某工程的孔板设计计算,觉得通过以下几个步骤,能较准确地作出选择。 该工程的消火栓系统原理如附图所示。 在进行计算之前,首先要明确孔板将安装在何处。由于现在有些建筑物中,有单出水消火栓,也有双出水消火栓,而两种类型的消火栓与立管的接口分别为DN65、DN80,其流量也不相同,因此,不先搞清楚孔板位置,会导致计算的错误。在本工程中,笔者将孔板设于消火栓栓口,以方便计算。 按规定,为保证水枪的充实水拄13米的要求,DNl9喷嘴的流量为5.7L/S,压力为0.205MPa,按DN70查水力计算表,得到此时管内流速: V=1.62m/s 根据《建筑给水排水设计手册》(P40 1.5
波纹补偿器支架如何设置
波纹补偿器支架如何设置 由于波纹管补偿器本身的全封闭结构,在结构上了普通弹簧密封中所必有的动静环与轴套(或轴)的动密封圈,使波纹管自身 的弹率充分被利用来形成比压,而普通密封由于密封圈的存在,在动环轴套发生相对位移时需消耗部份平衡力。密封圈与轴套(或轴)间的磨擦力使其位,平衡力的大小受到了密封圈的加工尺寸精度及热处理的限制,显示其优越的追随性。使用过程中,普通机械密封常常会因为装置波动或操作工艺等多方面原因造成泵体抽空现象,此时动环密封圈的存在使端面打开后不能及时复位,而造成机械密封的泄漏,而波纹管机封在结构上了这个密封失效的途径。 1、从外表层经热镀锌和喷漆两层防腐蚀解决,内表层特别制作突起内筋的波纹补偿器与聚丙烯塑料管经独特加工工艺复合型而成。 2、波纹补偿器硬实且有一定的软性。受挤压成型不容易形变,耐撞击。 3、耐酸耐压试验。暖气管操作温度:0°C~75°C,一瞬间溫度 达到95°C,压力≤1.6MPa;凉水管操作温度:0°C ~55C,压力≤2
减压阀与减压孔板的区别
减压阀 常用的减压阀按结构形式分为薄膜式、弹簧式和活塞式三种,按作用形式分为:比例式和定压式。定压式减压阀中有一种既减动压,又减静压,且阀前压力可任其变化,而阀后压力可稳定在所需压力的减压稳压阀。消火栓给水系统当采用减压阀进行给水分区时,为满足规范中关于消火栓栓口的静、动压的要求,此时宜采用既能减动压又能减静压、且还具有稳压作用的可调式薄膜减压阀。对于较大减压比如超过5:1场合,为了减轻每个阀的负担,减轻阀内气蚀和磨损,延长使用寿命,宜采用两个减压阀串联减压;对于流量变化较大的场合,宜采用双阀并联,这样可使每个减压阀处于合适的流量负载状态,避免噪音;薄膜式减压阀宜水平安装。对于并联使用的减压阀阀组,宜采用不同的口径,并正确设定不同的阀后压力,以使两个阀门根据流量由小