消防增压稳压设备选用与安装(资料下载)
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 专业生产销售闸阀,截止阀,球阀,蝶阀,止回阀,安全阀,减压阀,疏水阀,电动调节阀,气动调节阀,水利控制阀,水泵,管道离心泵,消防泵,磁力泵,不锈钢化工泵,化工泵,衬氟离心泵,潜水排污泵,管道排污泵,液下泵,液下排污泵,螺杆泵,自吸无堵塞排污泵,氟塑料离心泵,气动隔膜泵,电动隔膜泵,多级管道泵,
请教:关于消防增压稳压设备及高位水箱
现有一多层停车场,高超24米,设有地面消防水池,考虑设屋面高位水箱,规范要求当高位水箱不能满足消火栓或喷淋系统最不利点工作压力时,可采用稳压气压水罐稳压;采用时,气压水罐备有30秒的消防水量,如果消防水泵与之联锁并确定火灾时能在30秒内自动启动,是否能干脆把屋顶高位水箱省掉?因为即使消防水泵不能及时工作,30秒后单靠稳压水泵从高位水箱抽水也不能保证消防用水量啊,这样的话不能满足消防要求设置高度的高位水箱就没意义了,干脆增压稳压装置直接从地面(下)消防水箱抽水增压,取消高位水箱,火灾时气压罐压力降至设定值时启动消防主泵救火,行不?小弟想了一晚,觉得理论上可行,就是找不到有力的支持,请各位高手帮我解惑,谢了!