通风消防和用系统设计要点及疑惑
本帖最后由 licaibian 于 2014-8-19 19:02 编辑 经常会碰到排风排烟合用系统,送风补风合用系统这样的设计。一般先确定风机,风口,最后确定风管。(1)风机的选择(1.1)如果不合用风机,则各自分别计算排风量,送风量,排烟量,补风量。如果是自然送风,或者自然补风,则风量要取相应排风量或排烟量的100%。而机械送风或机械补风风量只需达到机械排风的80%-90%或机械排烟量的50%以上。 选择风机时,风量要比计算值放大10%-20%(排风或排烟,考虑到漏风),5%-10%(送风或补风,考虑到漏风)(1.2)如果合用风机且风量差别不大。则取两个风量中的较大者进行风机的选取,且风机风量要比计算值放大10%-20%(排风兼排烟,考虑到漏风),5%-10%(送风兼补风,考虑到漏风)(1.3) 如果合用风机且风量差别较大,可以选用双速风机。风量依旧要进行适度放大(参考1.1)。(2)风口设计(2.1)如果不合用风口,则分别计算风量,进而
通风/排烟/风机/消防/除尘厂家推荐!
浙江上风实业股份有限公司前身是上虞风机厂,创建于1974年,系列入浙江省百家现代企业制度试点单位、省“五个一批”重点扶持企业、省高新技术产业化试点企业、省首批21家区外高新技术企业和国家首批76家重点高新技术企业之一。公司长期以来,坚持依靠科技进步,积极推行现代化管理,集“技、工、贸” 于一体,融 “产、学、研”相结合,研制开发各类专用风机,风冷、水冷设备,制冷、速冻装置等高新技术产品。公司确立了“科技产业化、品质国际化、经营多元化、股份社会化”的基本方针,努力向高科技、全方位、多元化、集约型、跨国性发展,有力地推进了企业经济体制和经济增长方式的不断转变。公司现在占地面积130.000平方米,建筑面积70.000多平方米,企业自有资产47,000多万元,2004年实现销售收入6亿多元,利税超亿元,外贸出口1000多万美元, 各项经济指标连续五年名 列全国风机行业第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我国风机行业至今唯一的上市公司。 上风公司引进不同专业的强项技术,进一步增强企业的发展后劲,在与上海交通大学建立长期合作的基础上,还与浙江大学、上海同济大学、上海理工