我们这强电弱电线槽还有水管、消防管还有通风管设计的高度都是一个标高,设计回复说根据现场调整,那应该哪个专业在最上边,哪个专业在最下边,哪个专业先做哪个后做?请各位有经验的前辈指点一下吧
我们这强电弱电线槽还有水管、消防管还有通风管设计的高度都是一个标高,设计回复说根据现场调整,那应该哪个专业在最上边,哪个专业在最下边,哪个专业先做哪个后做?请各位有经验的前辈指点一下吧
2楼
同一标高 并排可以吗?
回复
3楼
我也想知道!
回复
4楼
同一标高,同一支架;消防靠近墙壁-减少转弯,强电桥架-重量比较大,给水管-取水口登高向上15公分绕开桥架,消防管。
通风管那就先从解决了。我的施工现场跟你的同样问题。最终就是这样做的。
回复
5楼
管线排布的基本原则:桥架让水管、水管让风管、小管让大管、有压管让无压管、一般性管道让动力性管道、同等情况下造价低让造价高的(根据实际情况来调整),参照结构图和装修吊顶图,重新布置图纸中各专业管线的走向和标高,还应考虑施工与检修方便。
回复
6楼
可以去给力电气群 140203503 ,资讯那的专家
回复