最近有个工程,地下与地上都只有普通的通风系统,无排烟系统在图集07K103-1 消防联动一章(常用防火阀,排烟阀的控制关系)里写了联动关系但一般的通风系统应该是非消防电源供电,火灾确认后会切断那么是不是就不需要消防联动来关闭这些普通的通风机了呢?我看过很多图都没说,一般都只强调了防排烟系统的控制。请教下大家

最近有个工程,地下与地上都只有普通的通风系统,无排烟系统
在图集07K103-1 消防联动一章(常用防火阀,排烟阀的控制关系)里写了联动关系
但一般的通风系统应该是非消防电源供电,火灾确认后会切断
那么是不是就不需要消防联动来关闭这些普通的通风机了呢?
我看过很多图都没说,一般都只强调了防排烟系统的控制。
请教下大家
免费打赏
guoguo.feng
2010年07月29日 15:59:52
2楼
你说的一般通风与消防的联动指的是70度的防火阀问题吧?

一般房间的设置的防火阀,不需要电信号与消防联动,但是现在的图纸都设置电信号,那是浪费。

重要房间(如展厅、影视厅等)需要设置带电信号的防火阀,把熔断信号反馈到消控中心,监控火灾情况就可以了。
回复
cnbbzz
2010年07月29日 20:45:08
3楼
这里谈的,都是70°防火阀,这是个长期争论的话题,在我们设计院,就分为2派,1派认为需要联动,普通空调通风系统中,除了弱电火灾自动报警系统强切非消防电源外,防火阀也做强切,即在强电配电柜中设置防火阀联动,一旦有防火阀关闭,联锁风机关闭,这样做保险。
另外一派认为不需要这么做,火灾自动报警系统强切已经足够了。
个人支持后者,原因有以下几点,
1、现在的系统越来越复杂,防火阀越来越多,不可能每个防火阀都接到强电配电柜,我们电气前一派人以最靠近机器的防火阀作为信号源却往往不是最先动作的,有其他防火阀先动作了,这个最靠近机器的却永远不会动作了。
2、保险,保险什么呢?防火阀关闭,风道关闭了,即使风机继续动作,也能阻止火灾蔓延了,也保护风机了,没有意义。
3、我也认为火灾自动报警系统强切已经足够。
回复
snail_yin
2010年07月30日 11:42:29
4楼
普通的70度防火阀不是没有电源吗?只是要求70度熔断并反馈电信号即可,这也就不存在是否强切的问题。如果是电动防火阀,设计人应该提供控制要求的。
回复