本帖最后由 licaibian 于 2014-8-19 19:02 编辑 经常会碰到排风排烟合用系统,送风补风合用系统这样的设计。一般先确定风机,风口,最后确定风管。(1)风机的选择(1.1)如果不合用风机,则各自分别计算排风量,送风量,排烟量,补风量。如果是自然送风,或者自然补风,则风量要取相应排风量或排烟量的100%。而机械送风或机械补风风量只需达到机械排风的80%-90%或机械排烟量的50%以上。
经常会碰到排风排烟合用系统,送风补风合用系统这样的设计。一般先确定风机,风口,最后确定风管。
(1)风机的选择
(1.1)如果不合用风机,则各自分别计算排风量,送风量,排烟量,补风量。如果是自然送风,或者自然补风,则风量要取相应排风量或排烟量的100%。而机械送风或机械补风风量只需达到机械排风的80%-90%或机械排烟量的50%以上。
选择风机时,风量要比计算值放大10%-20%(排风或排烟,考虑到漏风),5%-10%(送风或补风,考虑到漏风)
(1.2)如果合用风机且风量差别不大。则取两个风量中的较大者进行风机的选取,且风机风量要比计算值放大10%-20%(排风兼排烟,考虑到漏风),5%-10%(送风兼补风,考虑到漏风)
(1.3) 如果合用风机且风量差别较大,可以选用双速风机。风量依旧要进行适度放大(参考1.1)。
(2)风口设计
(2.1)如果不合用风口,则分别计算风量,进而通过风口设计风速确定风口有效面积,进行风口选型。
(2.2)如果排风兼排烟合用风口
A. 一般采用单层百叶风口加280℃常开电控排烟防火阀(DPFHF280℃ K),平时通风。若风机带2个及以上防烟分区,则本防烟分区发生火灾,电控关闭其他分区排烟防火阀,对本分区进行排烟。
B. 由于排风风口设计风速一般为3-5m/s(住宅,公建),5.0-6.5(机房,库房),而排烟口风速要求为<10m/s,所以可以按照排风风量计算风口风速,然后按照排烟量校核,一般都可以满足。如果不满足,则适当放大风口直至满足风速要求。这样设计可以在满足要求的基础上尽可以减小风口面积,节约造价。
C. 风口布置时注意排烟的烟气流动方向与人流疏散方向相反。一般要远离门。
(2.3)如果送风兼补风合用风口
A. 送风兼补风合用风口一般选用双层百叶风口。
B. 机械补风口风速一般<10m/s,公共聚集场所<5m/s,大于通风中机械送风风口设计风速3.5-4.5(住宅,公建),4.5-5.0(机房,库房)。所以对于一般场所,可按照机械送风量进行风口设计,然后通风补风量进行补风风速校核。对于公共聚集场所,补风口风速和送风口风速差别不大,可以选取Max{风量风量,送风风量}进行风口设计。最终满足两者的要求即可。
(2.4)如果自然补风与自然送风风口合用
自然补风风口风速<3m/s,自然送风风速为0.5-1m/s,所以按照送风量设计风口大小,按照补风量校核一般能满足自然补风风速要求,若不满足,则放大风口直至满足。
(3)风管设计
(3.1)如果不合用风管
3.1.a 排风风管。
*******末端与风口相连接的末端支管按照计算风量来设计,即风口风量。
*******对于与风机直接连接的主干管按照风机风量来设计。
*******对于其他各段风管,按照从风机至末端的顺序来设计,此时应用减法计算各段风管风量。即风机风量-分支末端风量,由于风机风量较大(选型时对计算风量进行放大),而分支风量较小(分支管风量即计算风量),这样可以保证主管上的风量不会偏小。
3.1.b 排烟风管
*******若风管仅带一个风口,则按照风口的设计风量计算。
*******若风管带两个或两个以上风口,则风管风量按照风机风量计算。
3.1.c 送风风管
*******末端与风口直接连接的风管,按照风口风量计算,有利于风量的分配。
*******直接与风机相连接的主干管,按照风机的风量来计算。
*******对于其余隔断风管,按照从从风机到末端的顺序计算,同排风管类似,应用减法计算各段风量,保证各段风管的设计风量不会偏小。
3.1.d 补风风管
*******若风管仅带一个风口,按照风口风量计算。
*******若风管带两个或两个以上风口,按照风机风量计算。
(3.2)排风排烟合用风管
排风风速要求:(公共建筑)主管:5.0-6.5(最大不超过8),支管3.0-4.5(最大不超过6.5)
排烟风速要求:金属管道<20m/s,非金属土建风道<15m/s
排烟风速远大于排风风速,所以可以按照排风量进行设计(见3.1.a),然后按照排烟量校核(见3.1.b),一般可以满足要求。若某一段风管不满足要求,则对其进行放大直至满足要求。
(3.3)补风送风合用风管
送风风管风速同排风风管风速,补风风管风速同排烟风管风速。设计时刻先按照送风量设计风管(3.1.c),然后按照补风量进行校核(3.1.d),一般可满足设计要求,否则对不满足的风管段进行放大直至满足风速要求。
(3.4)机械加压送风管设计
一般机械加压送风风管单独设计,风管风速(20m/s金属;15m/s非金属)。使用加压送风风机风量进行设计即可。
(4)系统运行控制
(4.1)风机
4.1.a 风机不合用时,平时使用通风风机(排风/送风);火灾发生后,切换到排烟/补风风机。
4.1.b 风机合用为双速风机,平时通风低俗运行,火灾发生后转到高速运行。
4.1.c 风机合用但为单速风机。平时与火灾时运行风机状态不变,靠风阀与风管来调整系统状态。
(4.2)风管与风口
4.2.a *** 不合用,纯排烟系统,使用常闭的电控排烟阀或者排烟口,发生火灾时开启并连锁风机启动。
4.2.b *** 不合用,纯排风系统,在风机入口设置常开防火阀70℃。发生火灾后烟气达到70℃防火阀关闭连锁风机关闭。
问题一:发生火灾后直接由控制中心直接关闭排风风机???
4.2.c *** 不合用,纯送风(通风)系统,风机出口设常开防火阀70℃。
问题二:发生火灾后应该由控制中心直接控制关闭机械送风系统?
4.2.d *** 不合用,纯补风系统。
问题二:补风系统的控制方式??
可以使用70℃电控常闭排烟防火阀,同纯排烟系统一样,哪里发生火灾,那里就需要排烟,同样那里需要补风。
4.2.e *** 合用风管与风口时,对于排风兼排烟,由于设计时按照排风设计,流量分配可以满足运行的要求。
问题三:是否需要安装调节阀??
暂时认为不需要安装调节阀,若安装调节阀,发生火灾时,风阀通过风量不能满足排烟量。
红宝书1235页有防火多叶排烟口,可以多档调节风量,且280℃熔断关闭,但是为常闭风口,所以不适用与合用系统。
*** 发生火灾需要排烟时,通过280℃电控常开排烟防火阀,关闭其余未着火区域的阀门,对着火区域进行排烟,可短时间内排走烟气。
4.2.f ***若合用风管与风口,对于送风兼补风。
问题四:如何控制送风补风的切换??
暂时认为设计时使用送风风量设计,则送风量风已经良好的分配,不需要安装调节阀。且如果安装调节阀,切换到补风状态时,可能会产生风阀的开度不能满足补风风量的要求的情况。红宝书1237页有防火调节阀,防烟防火调节阀,防火风口三种可以调节风量的防火阀(均为70℃),是否可以使用??????
发生火灾需要补风时,可以使用 70℃电控常开防火阀,发生火灾后,关闭其余未发生火灾(即未排烟)区域的阀门,仅对火灾区(排烟区)进行补风。