食堂的通风排烟消防问题
futurememory
2006年02月23日 19:41:35
来自于通风排烟
只看楼主

地上4层(地下1层)比较高级的食堂(做多联机形式的空调),消防有什么要求,另地上首层的配电房(不够50平方)要不要做独立的排烟?8+23+8+8.23米的U形内走廊要不要排烟?(如图)

地上4层(地下1层)比较高级的食堂(做多联机形式的空调),消防有什么要求,另地上首层的配电房(不够50平方)要不要做独立的排烟?8+23+8+8.23米的U形内走廊要不要排烟?(如图)


1140694886468.JPG

sailslx
2006年02月23日 20:27:08
2楼
如果地下一层也是食堂肯定得做,地上部分不用.
回复
futurememory
2006年02月23日 22:19:25
3楼
地下一层是半地下室(活动区),有外窗;地上四层是功能不同的食堂,有200-500平米的空间


回复
pxyong2008
2006年02月24日 15:15:46
4楼
排烟要做的,另外内走廊也是应该做的。
回复
futurememory
2006年02月24日 21:35:47
5楼
走廊也要?低规好像没规定?

回复
xiaqingxia1031
2006年02月27日 14:52:48
6楼
不是高层民用建筑,不是娱乐场所,不是地下商店,不用做防排烟系统
回复

相关推荐

APP内打开