请教一下消防管材的问题
消火栓试验压力根据系统工作压力,小于等于1.0Mpa的,试验压力为1.4Mpa。大于1.0Mpa的,系统工作压力加0.4Mpa。那么至少试验压力是1.4Mpa。选择消火栓环网架空管材的时候,需要考虑1.4Mpa的试压吗,小于等于1.2Mpa的采用热浸锌镀锌钢管,大于1.2Mpa的则采用热浸锌镀锌加厚钢管,或者热浸镀锌无缝钢管。大于1.6Mpa则采用热浸镀锌无缝钢管。 一般消火栓怎么选择管材,需要考虑试验压力吗,工作压力没这么大的,用普通的热浸锌镀锌钢管吗(消防管道:采用内外热浸锌镀锌钢管,管道配件及阀门压力等级分别为1.2Mpa,),还是说用1.6Mpa的加厚钢管或无缝的。。
消防给水系统常用管材及附件
最近几节课,不惑老师用图文并茂的形式,生动讲解了室内外消防给水系统,同学们对消防给水系统的主要构成、系统的类型以及室内外消火栓的工作原理已经有了初步的了解。本章节里涉及到很多消防供水系统常用管材及附件,为助于大家能更好的理解记忆,对其分门别类进行了总结。一、常用管材消防给水系统常用管材主要包括球墨铸铁管、焊接钢管、无缝钢管、铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材,塑料管材也可作为消防给水管材使用,但其对安装场所和安装形式有严格限制。1.球墨铸铁管球墨铸铁管主要用于自动喷水灭火系统报警阀前的埋地管道、消火栓系统的埋地管道。消防工程常用球墨铸铁管管材的规格为DN40~DN250。2.焊接钢管消防给水系统用焊接钢管可分为普通焊接钢管、热浸镀锌焊接钢管两种。(1)普通焊接钢管适用于消火栓给水系统的埋地管道;自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报