室内消防系统到底用什么管材合理
dfj898
dfj898 Lv.4
2014年01月16日 19:17:48
只看楼主

请教各位大神,室内消防系统到底用什么管材合理?黑铁管?白铁管(内外热镀锌)?铸铁管?消防用塑料管? 那位大神能讲讲一、二吗

请教各位大神,室内消防系统到底用什么管材合理?黑铁管?白铁管(内外热镀锌)?铸铁管?消防用塑料管?
那位大神能讲讲一、二吗
免费打赏
张光仁__水暖
2014年01月16日 21:02:12
2楼
论坛里面有关于消防管材问题的,你找找。
回复
云飘飘
2014年01月17日 07:13:26
3楼
内外热镀锌钢管
回复
造杯水
2014年01月17日 08:10:43
4楼
全国民用建筑工程设计技术措施2009版给排水部分:

7.5.1 管材及管件的主要要求
1 管材
1) 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以前的管道、消火栓系统给水管,架空时应采用内外壁热浸镀锌钢管;埋地时应采用球墨铸铁管,自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以后的管道可采用热浸镀锌钢管、铜管、不锈钢管及钢涂塑、不锈钢衬塑等管道。

2) 消防给水管道当采用钢管时应符合表7.5.1所列标准,当压力小于等于2MPa时,最小壁厚应符合下列要求:
① 采用焊接、法兰连接或螺纹连接时:
当管径小于等于DN125,最小管壁序列号为Sch20钢管;
当管径为DM50,最小管壁厚为3.4mm;
当管径为DN200及DN250时,最小管壁厚为4.78mm。
② 采用卡箍连接时:
当管径大于等于DN100,最小管壁序列号为Sch30钢管;
当管径小于DN100,最小管壁序列号为Sch40钢管。

3) 热浸镀锌焊接钢管分为普通钢管、加厚钢管和无缝钢管,当系统压力小于等于1.0MPa时,可采用热浸镀锌焊接普通钢管;当系统压力大于1.0MPa小于1.6MPa时,应采用热浸镀锌焊接加厚钢管;当系统压力大于1.6MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管;一般情况下管壁的壁厚可根据本款第2项确定。

4) 当喷头为60°锥管螺纹(NT)时,宜采用热浸镀锌无缝钢管。
回复
问问1414
2014年01月17日 13:11:18
5楼
一直在管材上比较迷糊,这个解释很很清楚
回复
w949940526
2014年01月17日 13:50:58
6楼
塑料肯定不行吧,消防管都燃起了怎么起消防的作用
回复
dfj898
2014年01月17日 14:42:15
7楼
w949940526 发表于 2014-1-17 13:50 塑料肯定不行吧,消防管都燃起了怎么起消防的作用现在有许多新型管材。有耐火耐高温的塑料管
回复
王农勤
2014年01月17日 17:19:35
8楼
当然是热浸镀锌钢管了!
回复
hw320324
2014年01月21日 09:29:25
9楼
我在工地上看到的室内消防管通常用的镀锌钢管,有的设计要求高100以上要用热镀锌无缝钢管
回复
晴天°
2014年01月21日 10:03:43
10楼
技术措施上写的比较详细,有具体的做法,楼上各位说的都对。