室内外消防系统能合用吗?
小陈
小陈 Lv.7
2003年03月18日 14:50:48
只看楼主

室内外消防系统能合用吗?

室内外消防系统能合用吗?
mm
2003年03月18日 16:58:27
2楼
可以!我把整个区域设置成临高压,消防水泵考虑室内、室外的水量
回复
2003fqh
2003年03月18日 17:12:20
3楼
如果室内外系统为常高压(比如说市政水压满足消防要求),则可以合用.如果室内系统为临时高压系统,则最好不合用,因为室内外消防压力要求不一样,如果合用,将会导致消防泵的流量增大,选型增大.
回复
firewater
2003年03月18日 17:25:19
4楼
有的建筑没有办法,
室外用水量大,市政消火栓又没那么多,
也得合用
回复

相关推荐

APP内打开