室内、外消火栓消防系统可否共用?
xfwd111
xfwd111 Lv.2
2006年06月14日 21:39:02
只看楼主

某小区,均为多层建筑,设室外消防水池储存室内、外消防用水总量,小区最远处超过消防水池保护半径150m。可否室内、外共用一室外环状管网;共设一套供水设备,主泵一用一备,流量为室内+室外,扬程为满足室内最不利点消防压力要求。设屋顶消防水箱,出水管与室外环状管网接通。1、是否需设增压稳压设备?(因为根据建规,水箱自流即可)。 2、由于屋顶消防水箱出水管与室外环状管网接通,水箱容积如何确定?仅存室内10min,万一室外消火栓先打开,水泵又没开,水箱就空了 3、消防水泵启停仅由启泵按钮控制,可否?(如不设增压稳压设备)。请高手赐教。急!晕!

2006年06月15日 21:53:27
2楼
1、水箱最低水位满足不了最不利消火栓出水压力时就要设水箱;
2、市政压力能满足室外消火栓压力要求时,最好市政管网直接供水;若不能满足要求,也要与室内系统分开;
否则室外消火栓动作后会耗尽消防水箱的水量,却无法启泵。
3、设水箱后,若满足不了静压要求,就要设稳压设备,满足了就不需设;
若你那无消防控制中心,可仅由启泵按钮控制。
回复
xxhsy
2006年06月15日 22:28:14
3楼
可采用稳高压制室内外消火栓合用系统。
1、设置稳压设备。
2、设置室内10min的消防水箱。(有些地方可以不用设置如上海)
3、消防泵启停由稳压设备远传压力表控制。
回复
灿灿
2006年06月16日 11:41:04
4楼
可以合用,根据《建筑设计防火规范》第8.1.3条 室外消防给水可采用高压或临时高压给水系统或低压给水系统,如采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;如采用低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水柱(从地面算起)。
室外消火栓压力与室内应该相差不多,可共用一套系统。
1.水箱最低水位满足不了最不利消火栓出水压力时就要设增压稳压设备
2.消防水箱按照第8.6.3条室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
3.最好设置增压稳压装置,泵启停由压力开关控制,同时也需要设置消防按钮。




回复
lsy6003
2006年06月16日 11:42:56
5楼
大家有消防方面的QQ群吗?加我QQ383073834,请注明:消防
回复
saerka_rock
2006年06月16日 12:44:08
6楼
是的,可以合用的。
回复
阿德
2006年06月16日 14:41:20
7楼
这个问题有点晕:没有找到不可合用的理由。
但合用后水泵的流量和扬程大了许多,带来了麻烦,室内的一般在30——40米Q=15L/S,室外10米。Q=30~40L/S,如果设置水泵接合器的话,是否也能合用呢?
建议不合用:
我们这的做法:室外消防管与生活用水合用(住宅小区),市政供水(假两路),室内设屋顶水箱,设置稳压设备。
设室内消防泵,不设室外消防泵
回复
zty1172
2006年06月16日 23:03:15
8楼
搬个座位来学习下
回复
gpechj02
2006年06月17日 14:01:40
9楼
应该可以共用的。本人觉得多层的灭火主要是靠消防队,水箱只管前十分钟室内流量。在用到室外消火栓的时候,一般是消防队已经到了火灾现场(室外消火栓不是轻易就能打开的,即使能打开,用到室外消火栓的时候就不用考虑水箱的作用了,因为水箱的容积就是满足初期的流量,用到室外消火栓的时候,本人觉得它的作用已经起到了)。本人也不主张建泵房,有了消防水池做取水口就行了,消防水池的保护半径不够,可以用DN300的管道与消防水池连接,多做几个取水口,或者在室外消防管网上做水泵结合器,这样就行了。你做泵房,是室内外均临时高压,先说室外的,本人现在还不清楚小区的物业是否有打开室外消火栓的工具,如果没有,你还是要等消防队来了才能灭火,如果消防队来了,消防车有车载水泵的,通过取水口也可灭火。至于室内的临时高压,多层可以考虑,一个地方有一个地方的规定,本人通常采用低压给水系统,即屋顶最高点设置水箱就可以了。严格按建规,几乎所有的屋顶水箱高度都不能满足室内最不利处的压力要求,设增稳压设备,由于稳压泵的流量很小,也没用(稳压设备本人认为作用只有两个:平时补漏、及时启泵)。
不知道说清楚了没有?
回复
xfwd111
2006年06月18日 10:17:19
10楼
学习了楼上的观点,很受启发,这几天又翻了翻规范,有几点补充:
1、建规对屋顶水箱的压力无要求,自流即可。平时室外消防系统对压力也无要求,只要在启主泵后达到低压的要求即可。现室内、外合用,主泵启动后完全可满足室外10m压力要求,这样的话,稳压设备是否就可以不设置了?
2、关于水泵的启动:根据建规的条文说明,消火栓应设置启泵按钮,但如设稳压设备可及时启动主泵,也可不设启泵按钮。
由于小区有多栋不设室内消火栓的住宅,为及时启动消防设备,设置稳压设备,主泵启动可依靠稳压设备。启泵按钮就可以不设了。但如果不设稳压设备,仅设高位水箱,设启泵按钮,似乎也不违反规范,只是住宅发生火情,还要消防值班室启泵才行。
是否可行?
回复
zljun
2006年06月18日 14:25:21
11楼
化学工业出版社的《高层建筑给水排水工程》书的最后有沈阳建筑工程学院的小区设计例子,可以看看!好像有类似的问题,可以参考以下,个人以为应该可以。
回复

相关推荐

APP内打开