某小区,均为多层建筑,设室外消防水池储存室内、外消防用水总量,小区最远处超过消防水池保护半径150m。可否室内、外共用一室外环状管网;共设一套供水设备,主泵一用一备,流量为室内+室外,扬程为满足室内最不利点消防压力要求。设屋顶消防水箱,出水管与室外环状管网接通。1、是否需设增压稳压设备?(因为根据建规,水箱自流即可)。 2、由于屋顶消防水箱出水管与室外环状管网接通,水箱容积如何确定?仅存室内10min,万一室外消火栓先打开,水泵又没开,水箱就空了 3、消防水泵启停仅由启泵按钮控制,可否?(如不设增压稳压设备)。请高手赐教。急!晕!
去年石家庄机场一工程设计院及是设计的室内室外供用,我采取的办法是在室内室外结合处加装单项阀,控制室内的水外流,同样水泵的水还可以到室内。?
回复
15楼
回复
16楼
两种方式都可以,但是细节问题就不太明白了。即:
1、室内室外消火栓共用消防管网,设临时高压给水系统。生产、生活设一套给水装置。
2、室内消火栓设临时高压给水系统;室外消防、生产、生活共用管网,设一套变频调速供水装置。
但哪种方式更合理呢?
回复
17楼
消防这东西最好还是不要创新的好 省的累类半天挨骂
回复
18楼
这不算创新吧~理论上可以,实际运行没有问题也就可以了。全国很多地方都是可以这么做的,我也做过几个了。如果室内外合用,只有一套泵,消火栓箱按钮启动消防泵,室外用水用了消防水箱的水也没有严重的问题。
回复
19楼
楼主,室内外共用消防管网,屋顶设消防水箱,为何要与室外管网相连,就与室内消火栓管网相连不行吗?
回复
20楼
楼主
我怎么觉得可以呀
但是我说不上理由
你最好和当地的消防队联系一下
咨询一下他们的意见
回复
21楼
生活小区一般的室外消防栓接在室外生活给水管网上,室内自成一套消防系统,屋顶水箱自流就可以,泵房有条件设稳压装置,工业厂区的话,可以室内,外设在一起。
回复