某小区,均为多层建筑,设室外消防水池储存室内、外消防用水总量,小区最远处超过消防水池保护半径150m。可否室内、外共用一室外环状管网;共设一套供水设备,主泵一用一备,流量为室内+室外,扬程为满足室内最不利点消防压力要求。设屋顶消防水箱,出水管与室外环状管网接通。1、是否需设增压稳压设备?(因为根据建规,水箱自流即可)。 2、由于屋顶消防水箱出水管与室外环状管网接通,水箱容积如何确定?仅存室内10min,万一室外消火栓先打开,水泵又没开,水箱就空了 3、消防水泵启停仅由启泵按钮控制,可否?(如不设增压稳压设备)。请高手赐教。急!晕!
我也这样设计过,消防审查已通过和实施。应该无问题。
回复
23楼
我也同意15楼的做法!有些地方只要不是商住楼,多层建筑可不设室内消火栓!仅室外即可!不知此法是否可行?????
回复
24楼
如果市政水压可以满足低压制供水时,室内消火栓最好同室外消火栓分开系统。
回复
25楼
回复
26楼
我觉得可以
回复
27楼
应该是没有问题吧
回复
28楼
楼主,室内外共用消防管网,屋顶设消防水箱,为何要与室外管网相连,就与室内消火栓管网相连不行吗?
回复
29楼
可以合用,
但是要在单体建筑消火栓系统的入口处加设逆止阀或倒流防止器,但如果消防水泵也是共用的话,就不能再加设了。
关于增压设备的加设与否,要看消防水箱的设置高度(是否能满足室外的消火栓压力要求)。
回复
30楼
为什么消防泵合用就不能够再加设逆止阀或倒流防止器?我感觉,室内外合用消防系统,泵一定是合用的!泵既然不合用,哪还把两个管网合起来干什么??
有点不明白!请教!!
回复
31楼
建规对屋顶水箱的压力有要求(详见8.6.2第九款),本人认为,如果室外消防管网如果市政的水压不能满足0.10MPA,室外就要做临时高压或者建消防水池同时设取水口,不能象你说的那样做了水泵,系统还是低压。如果做临时高压,水泵的扬程应按临时高压选泵(规范上有计算方法)。要么就不做,做消防水池同时设取水口,充分利用消防车。你如果做了水泵,室外还是低压系统,火灾时接力供水不是很可靠。本人观点仅供参考。本人做过室内外消防系统合用一个管网,消防没有提任何意见,你只要有足够的理由(或者说,你的做法在起火时,系统与常规的做法在作用基理上没什么区别),就可以冲过常规做法。另外提醒一下的是,需要设置水泵结合器的建筑,室内外消防管网要分开,否则,水泵结合器工作时,水流会短路的。
回复