某小区,均为多层建筑,设室外消防水池储存室内、外消防用水总量,小区最远处超过消防水池保护半径150m。可否室内、外共用一室外环状管网;共设一套供水设备,主泵一用一备,流量为室内+室外,扬程为满足室内最不利点消防压力要求。设屋顶消防水箱,出水管与室外环状管网接通。1、是否需设增压稳压设备?(因为根据建规,水箱自流即可)。 2、由于屋顶消防水箱出水管与室外环状管网接通,水箱容积如何确定?仅存室内10min,万一室外消火栓先打开,水泵又没开,水箱就空了 3、消防水泵启停仅由启泵按钮控制,可否?(如不设增压稳压设备)。请高手赐教。急!晕!
只有在地势较高的地区(此时室外消火栓水压达不到0.1MPa)或市政管网供水量不足__达不到室外用水量时,才采用室内外临时高压供水系统.若是前一种情况,则不必设水泵结合器,若是后一种情况,则根据市政提供水量的多少设计水泵结合器.其余消防系统设计同室内消防设计(消防设备的消防水量及扬程把室外消火栓统一考虑进去.)
回复
33楼
我认为楼主的想法可行,稳压泵也可不设。
回复
34楼
可以合用
回复
35楼
我一般也是和21楼的一样。
回复
36楼
生活小区一般的室外消防栓接在室外生活给水管网上,室内自成一套消防系统,屋顶水箱自流就可以,泵房有条件设稳压装置,工业厂区的话,可以室内,外设在一起。
同意21楼做法
回复
37楼
31楼“需要设置水泵结合器的建筑,室内外消防管网要分开,否则,水泵结合器工作时,水流会短路的”不太理解,为什么会短路?
回复
38楼
一般来讲,水泵结合器工作时,消防车从室外消火栓上取水,通过车载水泵打到水泵结合器,如果室内外不分开,就好比把水泵的出水管与吸水管直接连接,这个应该是短路吧。好象只有热水的循环水泵可以这样干。
回复
39楼
那把室内系统的进水管加逆止阀,应该可以解决短路的问题吧。
回复
40楼
不行的,如果共用,你的水泵结合器应该是做在室内消防管网的合用管网上的,室外消火栓也做在这个管网上,你的止回阀装在哪里?你如果仅做在室内消防系统上,那就变成了分开设置室内外消防管网了。
回复
41楼
在水量和水压满足的常高压系统可以考虑共用。。。。