关于消防卷盘的设置问题
《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高
关于室外消防管道的计算
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
关于消防增压设施的疑问
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?