单体室外消防的一些问题:
红尘骑士
2011年10月18日 14:59:19
只看楼主

单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。

单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:
问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。
请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
免费打赏
w-jwei
2011年10月18日 18:32:52
2楼
管网上接三个室外消火栓,可行!!
回复
红尘骑士
2011年10月19日 15:44:16
3楼
谢谢版主
回复
lr20032004
2011年10月24日 14:00:41
4楼
打酱油路边经过,围观看答案!
回复

相关推荐

APP内打开