消防水池容积的疑惑
shylock1028
2019年04月03日 23:52:38
只看楼主

根据规范规定,消防水池容积由各系统消防用水量之和最大一栋建筑来确定(暂不考虑补水)。假设A栋室内消火栓15L/s,室外为40L/s,喷淋系统30L/s;B栋室内消火栓10L/s,室外消火栓L/s,喷淋系统45L/s;C栋室内消火栓40L/s,室外消火栓305L/s,喷淋系统30。火灾延续时间消火栓系统为2h,喷淋为1h。消防水池容积应取C栋一次火灾用水量612立方米。但消防水泵流量选取应能满足各消防系统最大流量的需求。则室内外消防泵及喷淋泵流量应为40L/S、40L/S、45L/S。但这样在火灾时消防水池储水就会被提前抽空,消防水池容积是否应该按消防泵流量来考虑?求大神解答~~~~

2019年04月11日 14:34:40
5楼
不用这么考虑,水泵按最大选,但用水量按建筑来
回复
behayi
2019年04月11日 14:38:08
6楼

消防水池容积按照最大的一栋建筑的用水量来是吗


回复
behayi
2019年04月11日 14:40:33
7楼
消防水池容积按照最大的一栋建筑的用水量来
回复
徐全武
2019年04月11日 15:28:30
8楼
默认同一时间发生一起火灾,考虑太多
回复
hellp
2019年09月18日 17:14:40
13楼

不会抽空的,当其他楼栋发生火灾,虽然水泵工频运转,但实际用水量要低于水泵额定流量,此时管网压力会高于设计工况,达到一定数值会开启持压泄压阀,多余水量回流至消防水池。