变压器短路阻抗的规定
xun9913.net
2008年02月15日 18:07:02
来自于变压器
只看楼主

请教各位北京市供电局对800KVA变压器的短路阻抗有要求吗,厂家提供的样本短路阻抗的6%,业主要求使用4%,不知道供电局能否通过.

请教各位北京市供电局对800KVA变压器的短路阻抗有要求吗,厂家提供的样本短路阻抗的6%,业主要求使用4%,不知道供电局能否通过.
免费打赏
lichao403538143
2010年06月29日 10:45:43
2楼
电压等级多少?变压器类型?
干式变压器GB10228规定 10KV 阻抗电压4%,35KV阻抗电压4%;
从油变GB1094.1规定 短路阻抗主分接大于等于10%,偏差正负7.5%;主分接小于10%,偏差正负10%。其他分接大于等于10%,偏差偏差正负10%,其他分接小于10%,偏差正负15%。
回复
lichao403538143
2010年06月29日 10:46:27
3楼
35KV阻抗电压6%;
回复
luck798
2010年06月29日 11:46:01
4楼
:lol :)
回复
zcx1215
2010年06月29日 14:53:31
5楼
按国标规定:10kv的阻抗为4.5%,35kv的为阻抗为6.5%。
回复
lingxuct
2010年06月29日 17:30:43
6楼
没看过什么标准、规范,说真话,没见过有4%阻抗电压的变压器,最小的也稍大于4%,(用户变压器,低压0.4KV的)一般都在6%以下,4.5%以上!
回复
wangtao899
2010年06月30日 12:43:21
7楼
:victory:
回复

相关推荐