请问方形逆流冷却塔和方形横流冷却塔那种好,各有什么优缺点,各适用的范围?

请问方形逆流冷却塔和方形横流冷却塔那种好,各有什么优缺点,各适用的范围?
免费打赏
juneofjuly
2008年05月08日 11:35:16
2楼
逆流冷却塔的优点:1、占地稍小;2、因填料(散热片)外露面积少,所以填料使用寿命稍长。北方地区风沙大见议用逆流塔。
横流塔的优点:噪音稍小一些。

其实二种塔都差不多,看你需要放在什么环境,比如对噪音的要求,场地是否有限制,空气环境质量等等,具体来分析。
QQ:66115314
回复
juneofjuly
2008年05月08日 11:38:40
3楼
逆流冷却塔的优点:1、占地稍小;2、因填料(散热片)外露面积少,所以填料使用寿命稍长。北方地区风沙大见议用逆流塔。
横流塔的优点:噪音稍小一些。

其实二种塔都差不多,看你需要放在什么环境,比如对噪音的要求,场地是否有限制,空气环境质量等等,具体来分析。
QQ:66115314
回复
xingqing521
2008年10月27日 08:53:01
4楼
方型逆流冷却塔与角型横流冷却塔的比较

项目 逆流式冷却塔 横流式冷却塔
效率 水与风逆向流动,换热充分,换热效率高。 水与风呈直角,换热效率比逆流低。同样水量,采用同种填料,所需填料体积要大
风阻 水气逆向流动,加上配水对气流的阻挡,因此风阻高,电机耗功大;为减少进风口阻力,须提高进风口高度以减小进风速度 比逆流塔低,进风口高即为填料高,故进风风速低,电机耗功少
噪音 逆流塔填料与下部水槽间有较大距离,水从填料落下后,产生哗哗落水声,噪音大。 横流塔填料下部小部分没入水中,这样水流经填料表面后,直接落入下部水槽,不产生噪音。
水损失 由于逆流塔的风机位于填料正上方且距离较近,因此飘水量较大,且下部水槽水飞溅损失很大,易在冷却塔周围形成水雾。 横流塔风机位于冷却塔正中,填料位于两侧,因此飘水量较少,无水雾形成。
塔高度 因进风口高度和收水器水平布置等因素,塔总高度较高,体积较大 填料高度接近塔高,收水器不占高度,塔总高度低,体积小
占地面积 填料平面积基本同塔面积,故比横流小 平面面积大
空气回流 比横流塔少 由于塔身低风机排气回流影响大
布水系统 逆流塔采用喷嘴布水,对压头要求较高,喷嘴易堵塞。 横流塔采用重力自然落下的布水系统,散水孔不易堵塞,且布水均匀,最大限度地提高了填料性能。
检修 逆流塔整个塔体为封闭结构,设备检修或进行日常维护时要停机。 横流塔体设有检修门,塔内部留有检修空间,可以在不停机的情况下对设备进行检修和日常维护。
模块化 逆流塔单体四面进风,模块组合后进风面减少,影响进风量,为满足风量要求,电机耗功就要加大。 横流塔专为模块化设计,单体两面进风,模块组合后进风面无变化,电机耗功不变。
单模块处理水量 单个模块处理水量大,占地面积小。可达到比较小的接近度和比较大的温差。 单个模块处理水量小,占地面积大。