【电气学院】变压器大修小修, 到底“修”些什么?
电气学院
2019年03月06日 15:04:26
来自于变压器
只看楼主

变压器是输配电系统中一种极其重要的电器设备,但由于各种原因,在运行中有时会出现故障。按照检修工作的性质,变压器检修分为大修和小修。习惯上油浸变压器凡是需要放油吊芯(或吊开钟罩)进行检修的则称为大修;如果不需要放油,不吊芯(吊开钟罩),只在外部检修或补油、进行油处理称为小修。 一、常规的变压器检修流程 1、清扫套管,检查瓷套有无放电痕迹及破损现象; 2、检查套管顶部紧固螺栓是否松动。是否过热;

变压器是输配电系统中一种极其重要的电器设备,但由于各种原因,在运行中有时会出现故障。按照检修工作的性质,变压器检修分为大修和小修。习惯上油浸变压器凡是需要放油吊芯(或吊开钟罩)进行检修的则称为大修;如果不需要放油,不吊芯(吊开钟罩),只在外部检修或补油、进行油处理称为小修。


QQ图片20190306144916.png


一、常规的变压器检修流程


1、清扫套管,检查瓷套有无放电痕迹及破损现象;

2、检查套管顶部紧固螺栓是否松动。是否过热;

3、清扫变压器油箱及储油柜、安全气道及调压装置等附件;

4、检查压力释放阀阀盖内沉积的灰尘等杂物;

5、检查储油柜油位是否正常,油位计是否完好、明净,并排出集污盆内的油污;


6、检查呼吸器,更换失效变色的干燥剂;

7、补充变压器本体及充油套管的绝缘油;

8、检查散热器有无渗油现象,冷却风扇是否正常;

9、检查测量上层油温的温度计;

10、检查气体继电器有无渗油现象,阀门开闭是否灵活、可靠,控制电缆绝缘是否良好;


11、检查处理变压器外壳接地线及中性点接地装置;

12、检查有载分接开关操作控制回路、传动部分及其接点动作情况,并清扫操作箱内部;

13、从变压器本体、充油套管取油样做简化分析,自变压器本体及电容式套管内取油样进行色谱分析;

14、处理渗、漏油等能就地消除的缺陷;

15、进行规定项目的电气试验。

当电气试验与油化验显示结果不合格时,需要进行大修,根据现场情况判断变压器是否有进行吊芯检查的条件,再进行相关检修操作。


除这一项原因在以下三种情况下都需要进行吊罩检查:


1、变压器一般在投入运行后5年内,建议进行吊罩检查。

2、在电力系统中运行的主变压器当承受出口短路后,经综合诊断分析,可考虑提前大修。

3、运行中的变压器,当发现异常状况或经试验判明有内部故障时,应提前进行大修。


二、变压器大修项目

1、吊开钟罩或吊出器身检修。

2、线圈、引线及磁(电)屏蔽装置的检修。

3、铁芯、铁芯紧固件(穿心螺杆、夹件、拉带、绑带等)、压钉、连接片及接地片的检查。

4、油箱及附件的检修,包括套管、吸湿器等。

5、冷却器、油泵、水泵、风扇、阀门及管道等附属设备的检修。


6、安全保护装置的检修。

7、测温装置的校验,瓦斯继电器的校验。

8、操作控制箱的检修和试验。

9、无励磁分接开关或有载分接开关的检修。

10、全部密封胶垫的更换和组件试漏。


11、必要时对器身绝缘进行干燥处理。

12、变压器油处理或换油。

13、大修后的试验和试运行。

14、可结合变压器大修一起进行的技术改造项目(如油箱机械强度的加强,器身内部接地装置改为外引接地,油位计的改进,储油柜加装密封装置。)。

15、最后,清扫油箱并进行喷涂油漆。


三、大修现场条件


1、吊钟罩(或器身)一般宜在室内进行,以保持器身的清洁;如在露天进行时,应选在晴天进行;器身暴露在空气中的时间作如下规定:空气相对湿度不大于65%时不超过16h;空气相对湿度不大于75%时不超过12h;器身暴露时间从变压器放油时起计算直至开始抽真空为止。


2、为防止器身凝露,器身温度应不低于周围环境温度,否则应用真空滤油机循环加热油,将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上。


3、检查器身时应由专人进行,着装符合规定。照明应采用安全电压。不许将梯子靠在线圈或引线上,作业人员不得踩踏线圈和引线。


4、器身检查使用工具应由专人保管并编号登记,防止遗留在油箱内或器身上;在箱内作业需考虑通风。


5、拆卸的零部件应清洗干净,分类妥善保管,如有损坏应检修或更换。


6、拆卸顺序:首先拆小型仪表和套管,后拆大型组件;组装时顺序相反。


7、冷却器、压力释放阀(或安全气道)、净油器及储油柜等部件拆下后,应用盖板密封,对带有电流互感器的升高座应注入合格的变压器油(或采取其他防潮密封措施)。


8、套管、油位计、温度计等易损部件拆后应妥善保管,防止损坏和受潮。


9、组装后要检查冷却器、净油器和气体继电器阀门,按照规定开启或关闭。


10、对套管升高座,上部管道孔盖、冷却器和净油器等上部的放气孔应进行多次排气,直至排尽,并重新密封好并擦油迹。


11、拆卸无励磁分接开关操作杆时,应记录分接开关的位置,并做好标记;拆卸有载分接开关时,分接头应调试在额定档位置(或按制造厂的规定执行)。


12、组装后的变压器各零部件应完整无损。


四、大修工艺流程


拆除引线→电气、油备试验、绝缘判断→部分排油拆卸附件并检修→排尽油并处理,拆除分接开关连接件→吊钟罩(器身)器身检查,检修并测试绝缘→受潮则干燥处理→按规定注油方式注油→安装套管、冷却器等附件→密封试验→油位调整→电气、油化验→结束


五、变压器大修对各部件进行检修


1、绕组检修


a) 检查相间隔板和围屏(宜解体一相),围屏应清洁无破损,绑扎紧固完整,分接引线出口处封闭良好,围屏无变形、发热和树枝状放电。如发现异常应打开其他两相围屏进行检查,相间隔板应完整并固定牢固。


b) 检查绕组表面应无油垢和变形,整个绕组无倾斜和位移,导线辐向无明显凸出现象,匝绝缘无破损。


c) 检查绕组各部垫块有无松动,垫块应排列整齐,辐向间距相等,支撑牢固有适当压紧力。


d) 检查绕组绝缘有无破损,油道有无被绝缘纸、油垢或杂物堵塞现象,必要时可用软毛刷(或用绸布、泡沫塑料)轻轻擦拭;绕组线匝表面、导线如有破损裸露则应进行包裹处理。


e) 用手指按压绕组表面检查其绝缘状态,给予定级判断,是否可用。

2、引线及绝缘支架检修


a) 检查引线及应力锥的绝缘包扎有无变形、变脆、破损,引线有无断股、扭曲,引线与引线接头处焊接情况是否良好,有无过热现象等。


b) 检查绕组至分接开关的引线长度、绝缘包扎的厚度、引线接头的焊接(或连接)、引线对各部位的绝缘距离、引线的固定情况等。


c) 检查绝缘支架有无松动和损坏、位移,检查引线在绝缘支架内的固定情况,固定螺栓应有防松措施,固定引线的夹件内侧应垫以附加绝缘,以防卡伤引线绝缘。


d) 检查引线与各部位之间的绝缘距离是否符合规定要求,大电流引线(铜排或铝排)与箱壁间距一般不应小于100mm,以防漏磁发热。


免费打赏
liupoquan
2019年03月07日 08:50:07
2楼
涨知识了
回复
丹青墨雪
2019年03月07日 08:53:22
3楼
谢楼主分享
回复
屎太浓
2019年03月07日 09:38:12
4楼
应该叫做是维修保养吧
回复
moxico
2019年03月07日 16:03:51
5楼

谢谢楼主

回复
sldhdlcj
2019年03月09日 09:22:57
7楼
谢谢楼主得好资料
回复
yj蓝天
2019年03月11日 06:31:41
8楼
学习啦,谢谢!
回复
sun1bet
2019年03月12日 20:40:38
9楼
可以理解是定期保养吗    764suncity.com
回复
蒋以华
2019年03月22日 17:27:46
11楼
但由于各种原因,在运行中有时会出现故障
回复
蒋以华
2019年03月22日 17:39:47
12楼
应记录分接开关的位置,并做好标记
回复
巴亚
2019年03月27日 08:26:03
13楼
学习了不错
回复

相关推荐

APP内打开