第一次做底框,请同仁们帮忙看看,计算和图纸中有什么不对之处!感谢!附底框计算模型及SATWE计算过程.还有梁、柱、剪力墙图纸
第一次做底框,请同仁们帮忙看看,计算和图纸中有什么不对之处!感谢!
附底框计算模型及SATWE计算过程.
还有梁、柱、剪力墙图纸
2楼
梁、柱、剪力墙图纸
回复
3楼
SATWE系数中调整系数按照《抗规》7.2.4应为1.2-1.5,调整后柱和梁的剪力将会加大。底框结构主要是剪力比较重要。周期折减系数不应为1,0.2Q的调整系数应为2层,混凝土容重25偏小,混凝土柱的计算长度系数应按砼规7.3.11计算,特殊构件中角柱没选上
回复
4楼
谢谢fenggaow!
我认为周期折减可不乘折减系数,《抗规》5.2.1条,多层砌体房屋,底部框架和多层内框架砖房,宜取水平地震影响系数最大值,既然已经取了最大值,a与周期无关。
《抗规》7.2.4剪力值乘1.2~1.5增大系数,我不理解的是SATWE中调整信息中写得是全楼地震放大系数,它指的是全楼,是否是在这儿写入放大系数,但在这儿写入放大系数后底框的地震剪力是增大了,但其它楼层(砖混层)的地震剪力不是也增大了吗?PKPM程序是如何考虑这个人机交互的开关控制的。
回复
5楼
0.2Q0调整:规范6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框一剪结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框-剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值
"底框结构中侧向刚度分布如何理解,通过层刚度比的控制后,能算作是基本均匀吗?
回复
6楼
底框的计算有按规范法及有限元法,有限元法是将整个房屋包括底框和上部砖房部分作为一个整体来进行分析,但是超规,目前只能作为参考。软件用的是规范法,程序仅仅对底框进行空间分析,接PM地震分析后所生成的底框部分的地震剪力、上部砖房传递给底框部分的地震剪力、倾覆力矩、竖向荷载、以及竖向荷载的折减系数。底部框架是单独的框架,脱离上部结构单独计算的,但是力已经传下来了,所有的计算及抗震措施先要满足一般框剪结构的要求。
回复
7楼
刚准备做的啊
下来参考下呢
回复
8楼
非常感谢你的共享啊~
要努力向你学习啊~非常感谢你的共享啊~
要努力向你学习啊~非常感谢你的共享啊~
要努力向你学习啊~非常感谢你的共享啊~
要努力向你学习啊~非常感谢你的共享啊~
要努力向你学习啊~
回复
9楼
很不错的图纸,值得刚做结构设计的人学习,谢谢。
回复
10楼
正在做底框,不是很有把握,向大家学习了
回复