求助:消防水泵吸水管怎么避免产生气囊?
lius945
lius945 Lv.3
2019年01月25日 12:02:33
只看楼主

请问,如下图这样消防水泵低于吸水管,会让吸水管产生气囊吗? 如果会,可以采用什么样的措施才能避免? 补充:消防水池和消防水泵房基础已施工,无法提高泵房地面标高。

请问,如下图这样消防水泵低于吸水管,会让吸水管产生气囊吗?

如果会,可以采用什么样的措施才能避免?

补充:消防水池和消防水泵房基础已施工,无法提高泵房地面标高。

泵房工艺图.jpg

免费打赏
dlq2050
2019年02月14日 08:57:50
12楼
吸水管带坡度,向上坡向水泵
回复
rht1822
2019年02月25日 15:38:14
13楼
1、水池至水泵房的吸水管(高标高)降低标高至消防水池最低液位以下;2、此段管道设坡度,水池一边高些,最高点开小孔;
回复
qq_1500436486248
2019年02月26日 11:33:20
14楼
通过各位老师的评论 学到很多
回复
阿托米克
2019年02月28日 15:10:16
15楼
还是没有找到一条最佳方案
回复
zhz07232
2019年02月28日 17:33:49
16楼
最稳妥的办法抬高水泵房地面。
回复
杨建001
2019年04月09日 13:41:01
17楼
谢楼主得资料
回复
zhonghua668
2022年10月02日 23:30:21
18楼
气囊已经产生。不满足规范要求。加排气阀只是补救,仍不能满足规范要求。目前条件来看,最好的办法是吸水管喇叭口水平布置,水池无效液位高一点,费点钱,把水池池壁继续加高,满足水量就行。
回复