求助:消防水泵吸水管怎么避免产生气囊?
lius945
lius945 Lv.3
2019年01月25日 12:02:33
只看楼主

请问,如下图这样消防水泵低于吸水管,会让吸水管产生气囊吗? 如果会,可以采用什么样的措施才能避免? 补充:消防水池和消防水泵房基础已施工,无法提高泵房地面标高。

请问,如下图这样消防水泵低于吸水管,会让吸水管产生气囊吗?

如果会,可以采用什么样的措施才能避免?

补充:消防水池和消防水泵房基础已施工,无法提高泵房地面标高。

泵房工艺图.jpg

a_kang
2019年01月26日 10:55:15
2楼

请 专业人士回答下,好好学习下

回复
橙月半皮
2019年01月26日 14:51:16
3楼
会产生气囊,解决办法:阀门处安个排气阀?

沉着ng:进口是负压不能使用排气阀

回复
smc654
2019年01月28日 08:25:23
4楼
会产生气囊,在吸水管最高处安装截止阀+排气阀,水池注满水后,打开截止阀排气后关闭截止阀。
回复
富强168
2019年01月28日 16:12:12
5楼
感谢专家指路
回复
琅琊
2019年01月29日 22:36:23
6楼
不用那么复杂,在积气点处增加dn15管道,管道引至消防水池溢流液位以上即可,管道上不设阀门

琅琊:这样产生的积气通过开口的,dn15小管自动排出

xwjie:这个办法不错,只是DN15的管道太小了

smc654:这个方法不错,但是当水池水位低于积气处时由于DN15小管破坏真空,水泵吸不上水,剩余水量无法利用。

回复
zyhem
2019年01月30日 15:39:21
7楼
设置吸水井。水池水自流入吸水井,水泵从吸水井吸水。
回复
zyhem
2019年01月30日 15:54:41
8楼
吸水管道有可能是负压,慎重安装排气阀或者接排气管。

丹青墨雪:排气后关闭排气阀前的控制阀就可以吧?

zyhem:运行过程中会不断产生气体。

回复
山高人为峰
2019年01月30日 16:35:21
9楼
排气阀慎重安装
回复
光明06
2019年02月01日 20:12:59
10楼
管道最高点安装排气阀
回复
陈大亮
2019年02月02日 09:23:57
11楼
会产生气囊,进水管最高处安个排气阀
回复

相关推荐