这个问题大家争论了好久,其实本人理解可以不加设套管。依据1、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定: 1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。 浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。 2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。
这个问题大家争论了好久,其实本人理解可以不加设套管。
依据1、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》
4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定:
1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。 浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。
2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。
从05图集也可以看出,UPVC管穿有好几种做法,其中就有不加设套管的做法.
2楼
一个很好的总结。
回复
3楼
本人从事施工、造价15年,排水管除个别高层管井内加了套管之外,其余均未加设,其实施工单位的原则是在满足使用要求的前提下,采用工料费用最省的方案,在没有设计要求的情况下,不加设。不过也不排除有些地方质检部门有自己的要求。
回复
4楼
穿楼板必须加套管,除非是卫生间同层排水加不起套管,但必须设止水环,标准图籍中只是穿墙没有设套管
回复
5楼
同意四楼的意见。
回复
6楼
关于PVC排水管穿楼板一定要放套管问题说一下个人看法:第一感觉设了套管后好处有:当已装立管道在其它专业施工中或用户装修过程中成品保护不当损坏时可以方便换管;第二感觉是当防水施工有缺陷时,有套管好补救;第三那就是解决使用当中管道的膨胀、伸缩拉伸变形移位问题。
回复
7楼
加套管有好处,但不加套管也没错呀。
回复
8楼
向立管好家套管,可大便器等卫生器具处加套管反倒画蛇添足,更容易漏,同是卫生间,卫生器具不加设,立管也就没必要,其实关于加套管不易漏水的说法,本人不认同.
回复
9楼
UPVC管穿楼板设不设套管~主要是设计确定~设与不设都是合理的~
回复
10楼
我觉得pvc排水管传有防水要求的地方(如:卫生间)可以将外壁打磨让其变得粗糙些,再用防水砼分两次浇捣就可以了。肯定不会有问题的。其他没有防水要求的地方可以不加。
回复
11楼
可以不用!!!!肯定行
回复