隔膜式气压罐的充气压力是多少?
keyhe2007_2013
2019年01月12日 18:50:48
只看楼主

请问,二次供水系统高区管网(12kg)的隔膜式气压罐的气囊破裂后更换新的气囊,充装多少公斤的气压呢?之前气压罐厂家建议是2.5kg,但是很快就发生破裂,怀疑压力过低导致气囊撑裂,请高手指教

请问,二次供水系统高区管网(12kg)的隔膜式气压罐的气囊破裂后更换新的气囊,充装多少公斤的气压呢?之前气压罐厂家建议是2.5kg,但是很快就发生破裂,怀疑压力过低导致气囊撑裂,请高手指教
免费打赏
tumux_78035
2023年09月28日 14:20:46
2楼
回答:根据《隔膜式气压罐》国家标准 GB150-2011,规定充气压力应该是在额定工作压力的1.25倍左右。但是需要根据实际情况调整,不同的压力等级和用途的气压罐,充气压力会有所不同,同时需要注意充气过程中的安全问题。建议在使用过程中遵循标准的规定,并注意保养维护。具体细节可以参考相关标准文件。
回复
tumux_84025
2023年09月28日 14:20:58
3楼
回答:根据目前建筑工程行业现行规范中的《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)第5.2.2条规定,隔膜式气压罐的充气压力按设计要求确定,但一般不应大于0.1MPa。建议在具体工程实施中,根据罐体结构、使用环境以及设计用途等因素加以综合考虑,以确保罐体具有可靠的设计和使用性能。如果需要更详细的规范条文,请参考《钢结构设计规范》(GB 50017-2017)第5.2.2条。希望我的回答能够帮到你。
回复
yj蓝天
2023年10月17日 08:10:50
4楼

不同的压力等级和用途的气压罐,充气压力会有所不同,同时需要注意充气过程中的安全问题