定压补水装置如何选配补水泵和隔膜式气压罐
阿狸粑粑与企鹅
2021年06月16日 10:23:33
来自于中央空调
只看楼主

     隔膜式气压罐被广泛应用于中央空调、锅炉、热水器、变频、恒压供水设备中,其缓冲系统压力波动,消除水锤起到稳压卸荷的作用,在系统内水压轻微变化时,隔膜式气压罐气囊的自动膨胀收缩会对水压的变化有一定缓冲作用,能保证系统的水压稳定,水泵不会因压力的改变而频繁的开启。 隔膜式气压罐由罐体、囊式橡胶隔膜、充气管阀、放气阀、进出水管、吊装环等组成。气压罐主要由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接到水系统上时,主要起一个蓄能器的作用,当系统水压力大于膨胀罐碳钢罐体于气囊之间的氮气压力时,系统水会在系统压力的作用下挤入膨胀罐气囊内,这样一是会压缩罐体于气囊之间的氮气,使其体积减小,压力增大;二是会增加系统整个水的容纳空间,使系统压力减小,直到系统水的压力和罐体于气囊之间的氮气压力达到新的平衡才停止进水。当系统水压力小于膨胀罐内气体压力时,气囊内的水会在罐体于气囊之间的氮气的压力作用下挤出,补回到系统,系统水容积减小压力上升,罐体于气囊之间的氮气体积增大压力下降,直到两者达到新的平衡,水停止从气囊挤压回系统,压力罐起到调节系统压力波动的作用。

     当隔膜式气压罐用于系统中时,由于系统压力比预充气体的压力大,所以会有一部分工作介质进入气囊内(对隔膜来讲是进入罐体内),直到达到新的平衡,当系统压力再度升高,系统压力再次大于预充气体的压力,又会有一部分介质进入囊内,压缩囊和罐体间的气体,气体被压缩压力升高,当升高到跟系统压力一致时,介质停止进入,反之,当系统压力下降,系统内介质压力低于囊和罐体间的气体压力,气囊内的水会被气体挤出补充到系统内,使系统压力升高,直到系统工作介质压力跟囊和罐体间的气体压力相等,囊内的水不再外系统补给,维持动态的平衡。

隔膜式气压罐可代替建筑屋顶水箱、水塔及旧式气压水罐,该设备的主要特点为:①一次充气可保持长期使用,用户不需另外设置充气设备;②罐体为密闭装置,气水不相接触,能充分保证水质不受外界污染;③占地面积小、投资省、安装快、操作管理和维修方便;④省去建筑屋顶上生活及消防用的高位水箱,有利于结构抗震和建筑物美观;⑤能减弱水量噪音、气蚀、管道阻力和水锤影响,避免了水表空转计量不准的现象出现;⑥灵活机动,安装位置不受高度限制,易于改建、扩建、迁移;⑦自动控制使用方便、运行可靠;⑧能确保用水点和消火栓所需的供水压力,供水安全可靠。

                

隔膜式气压罐的分类:

1、按压力等级来分:可分为l10公斤VAV 系列、16公斤VBV 系列及25公斤VKV 系列

2、按耐温程度来分:可分为耐温100℃普通系列及耐温140℃高温VS系列

3、按使用用途来分:可分为空调隔膜式气压罐、变频供水隔膜式气压罐、恒压供水隔膜式气压罐、太阳能隔膜式气压罐及高温隔膜式气压罐

4、按材质来分:可分类碳钢系列及不锈钢系列

5、按外形来分:可分为立式隔膜式气压罐及卧式隔膜式气压罐,其中立式隔膜式气压罐又分为带支脚及不带支脚的2种类型,通常24L以上都会带支脚。

使用注意事项:

1、气压罐出厂,预充压力已设定,一般在1BAR-3.5BAR,用户若认为压力不适合本系统运行,须使用压力表边测试边充、放气,或与供应商取得联系,不得擅自充、放气。

2、测试罐体内隔膜不可用锋利物,以防刺破漏水。

3、若该罐是放在特殊场合,应告知供应商,以便有相关的膜体对应使用。

4、罐体安装管路后,若有不妥处,顺螺丝口拧下,不可硬掰,超出罐体承受的力度将会导致损坏罐子。

5、安装时罐体应固定牢固,以防运输损坏接口。

该设备广泛应用于住宅、办公、科研、商业、饭店、医院、影剧院、体育馆等多层或高层民用和公共建筑的生活供水、消防供水;住宅小区、工厂、军事设施的生活、生产及消防供水:以及由于自来水水压上不去和不能设置屋顶水箱和拆迁改建扩建及已建成的单层、多层、高层住宅、公共建筑和工厂的生活污水、生产污水、消防供水。稳压气压膨胀水罐可用于暖气系统,代替屋顶膨胀水箱。

定压补水装置中的隔膜式气压罐和补水泵是很重要的部件,您知道怎么按照自己的需求选购合适的隔膜式气压罐和补水泵么?下面将为您进行详细的讲解:

定压补水装置设备采用系统静压作为隔膜式气压罐内的设计初始压力水头,采用保证系统内热水不汽化的压力作为隔膜式气压罐内动行终端压力水头,初始运行时首先启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进胶囊内。

定压补水装置是为供热、采暖、中央空调等系统作自动补水,维护系统压力而设计研制的。高层建筑、小区供水、工矿企业都可以使用定压补水装置来供水。

选购定压补水装置的隔膜式气压罐,首先要会计算隔膜式气压罐的膨胀容积,不同型号的定压补水装置所能承受的膨胀容积并不是一样的。但是所计算的膨胀面积的方法是一样的。有一个通用的计算公式,里面有不同的参数,也就是不同的因素对定压补水装置膨胀的影响。计算公式如下。

最大膨胀容积的计算

ΔV=α·Δt·VS·K(L)


式中:α—水的体积膨胀系数,取0.06 (L∕m3·℃)


Δt—最大水温变换值,取10~20(℃)


VS—系统管道、设备的水容积 (m3)


K—最小贮水量系数,最小贮水量一般取10~20%,K一般取1.1~1.2

现在使用的补水装置一般是定压的,变频的很少,定压值P,即定压点的压力控制值,一般是系统最高点和定压点的高程差再加2~3米静水柱压力。

在计算了隔膜式气压罐的膨胀容积后,下面就该考虑定压补水装置的供水泵怎么选择了,一般情况下只要市政水网的压力够,可以利用意大利OR自动补水阀来给空调系统补水,但是如果补水点在楼顶等比较高的地方,市政水的压力不够,可以采用补水泵,用压力开关来控制补水泵的启动和停止,由于闭式系统水的损耗很少,主要是管接处的渗漏和安全阀泄压造成的,所以用很小的泵就够了。

              

免费打赏

相关推荐

APP内打开