自动补气式气压罐和隔膜式气压罐的取舍
tinawanghxw
2005年03月20日 00:53:47
只看楼主

我是大三的学生 学环境工程的 我们的宿舍楼是一栋七层的板楼 在地下室装有气压罐 可采用的是隔膜式的 我不明白为什么不用自动补气式的呢

我是大三的学生 学环境工程的 我们的宿舍楼是一栋七层的板楼 在地下室装有气压罐 可采用的是隔膜式的 我不明白为什么不用自动补气式的呢
免费打赏
chenkonglin
2005年03月20日 01:07:20
2楼
用隔膜式的为了不产生负压
回复
朦胧
2005年03月20日 01:09:29
3楼
从卫生的角度考虑,隔膜式的水质比较不会被污染。
回复
水84
2005年03月20日 10:41:15
4楼
隔膜式的结构复杂,造价高,但性能和运行安全可靠性高。
自动补气式的结构简单,但自动补气阀的质量比较关键,比较容易坏,会造成补气故障,造成气压罐中没有空气,那水泵就遭殃拉,水泵的启动次数就象打鼓一样,水泵很快就玩完拉。
回复
水84
2005年03月20日 10:45:43
5楼
哈哈。你们学校还是比较下本钱的,我个人认为隔膜式比自动补气式实在也贵不少。我会选择隔膜式,嘿嘿!!!
回复
tinawanghxw
2005年03月20日 13:02:03
6楼
真是谢谢大家了 受益匪浅啊 学校的知识实在是太抽象了 感觉自己象个白痴一样 还须慢慢学习呀 哎 以后的路好漫长啊
回复

相关推荐